fjzeng
本人使用一台台达PLC(DVP14ES00R02)与上海耀华称重显示器(XK3190-A+)通讯,因为称重显示器是RS232C口,所以我用了一个波士485A转接器,用PLC的RS指令,但一点反应都没有.
盛世自动化
gydzx
我试了连续和指令两种发送方式,波特率9600,数据位(8位,ASCII码?),1位停止位,无校验(耀华称重显示器说明书提供)都设置好(MOV H81 D1120),就是不行.RS232的RXD,TXD与485A的RXD,TXD来回换接都不行.
zengcaoyuan
通讯协议可能不对,仪表商不提供
sh399