免费的西门子技术支持 点击:100754 | 回复:2872



剑工

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-03-13 10:29:00
楼主

本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com




hxl0223

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2009年2月23日
发表于:2009-02-23 11:14:30
1761楼
西门子仿真软件和编程软件可以在一台机子上用么

laoniu0215

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年6月27日
发表于:2009-02-23 14:04:50
1762楼

剑工:

第一个问题在1762楼

第二个是这样的: 我一个模拟量模板中一个通道莫名的烧掉了, 后来检查烧掉的通道,外部电流电压都为零,我的是两线制的信号,重新把烧掉的板子接上去 没有接烧掉的通道,发现其中五个通道是负值 负4000  负5000 左右吧,有两个是正常的显示。我把原先接在烧掉通道的线拔出来接到其它好的模块上去,发现有坏道的那个板子上的信号波动特别大,有一个由负值变为-32768了。

剑工 等您帮忙了.在线等了。

冷清秋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2009年2月23日
发表于:2009-02-23 16:42:10
1763楼

看到你 就看到中国工控行业的未来

laoniu0215

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年6月27日
发表于:2009-02-23 19:11:50
1764楼

剑工: 负值的问题解决了 接线的人把变送器接线结错了 但是波动问题仍然存在 其中有一个由+4000多的一个有效值 变为-32768

 

枫蝶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2009年2月23日
发表于:2009-02-23 21:00:57
1765楼
你好:Micro/Wvin这个软件的USS指令库如何添加啊 有这个软件么 可否发我一份 csystem@126.com

枫蝶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2009年2月23日
发表于:2009-02-24 11:11:18
1766楼

剑工:那个添加USS指令库已经添加好了

PLC的扫描周期和执行一条指令的时间有什么区别

谢谢

zxdzhoudong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:103
  • 注册:2007年12月24日
发表于:2009-02-24 16:59:14
1767楼
剑工:WICC 和智能仪表怎么通迅啊?如:和岛电的温控表FP93用哪种方试可以实现通迅?

枫蝶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2009年2月23日
发表于:2009-02-24 17:49:55
1768楼

感觉他最近挺忙哦 估计是累了

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-02-25 10:00:25
1769楼
to hxl0223,必须要在一台机器上使用。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-02-25 10:05:11
1770楼

to hxl0223,winccflexible这个软件(除非RT)是不和plc通讯的,是HMI触摸屏自身和plc通讯,通讯形式有mpi,profibus,tcp/ip这几种常见形式。而plc和变频器通讯可以有模拟信号和通讯总线两种,模拟信号就是利用plc的4-20ma直接输出控制变频器的输入,而通讯总线则是通过类似profibus,modbus,tcp/ip等方式通讯。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-02-25 10:08:43
1771楼
to 枫蝶,周期执行的时间,是指你用户程序周期循环的时间,用户程序编写的程序执行时间不能超过这个时间,如果超过这个时间plc就会报错,所以用户在编写大量用户程序时要完整考虑这个时间的设定,而单条指令执行时间,就是用来计算用户程序所用时间。每个指令都是有自己所消耗的时间。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-02-25 10:11:09
1772楼
to zxdzhoudong,wincc的通讯接口很少,所以建议你使用针对此款仪表的opcserver,然后wincc通过opc方式访问。wincc常规支持 opc dde modbus-rtu这三种。如果你有用户的通讯协议,建议你使用vb编写dde-server。

罗家帅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2006年12月23日
发表于:2009-02-25 18:48:42
1773楼

剑工,请问MMC的程序要怎样才能读出来

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-02-25 20:59:45
1774楼
to 罗家帅,本人开发过一个工具可以通过mmc读出程序,但是正常途径是没有办法的,只能使用把plc程序清空,然后plc上点会自动读取mmc里的程序。

liuppei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年4月19日
发表于:2009-02-27 09:53:23
1775楼
感谢剑工的技术支持!

zxdzhoudong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:103
  • 注册:2007年12月24日
发表于:2009-02-27 11:19:50
1776楼

剑工:我有个别人做的WICC项目文件,可是在打开时出来了一个对话框,显示   [ 在使用“项目移植器”转换项目之前,项目不能打开 ]。请问怎么才能打开呢。

 

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-02-27 12:58:57
1777楼
to zxdzhoudong, WinCC要求登陆用户属于SIMATIC HMI组才能打开项目,确认一下你的用户所属组。 需要转换一下才可以,“项目移植器”是WinCC带的工具,在开始菜单里可以找到

枫蝶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2009年2月23日
发表于:2009-03-02 12:58:35
1778楼
剑工:S7-200的CPU214 编写程序的时候:中断事件11调用中断程序1 为什么总是说是不合法的STL指令

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2009-03-02 13:06:14
1779楼
to 枫蝶,请你把截图贴上来,我好帮助你分析。

箫海岳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:516
  • 注册:2006年7月03日
发表于:2009-03-02 16:04:46
1780楼
谢谢剑工!但好像西门子代理商不愿给,我从网上下过,不知道能不能用?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师