免费的西门子技术支持 点击:100835 | 回复:2872



剑工

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-03-13 10:29:00
楼主

本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com




剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-10-08 13:06:56
1041楼
to 祸从口出 , sorry. i am in office. let's see your case. If you have sporadic slave communication failure, most of the time it is caused by bad cabling, cable routing, connector etc. Did you change anything in the system before this happened like adding a new power cable for a motor. It can also happend due to heavy EMI from bad electrical/electronics components. One time we had a contactor with bad surge suppressor that led to comm failure. You can use BT200 to check the cable installation. But if it is EMI from some device, then it is tough to troubleshoot. You will have to try re-routing the cable etc. A bad slave can not be ruledout either. other there might be logical issues too. unlock no by siemens.

做人要厚道嘛

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:104帖 | 546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1215
  • 注册:2007年8月13日
发表于:2008-10-08 14:36:36
1042楼

剑工!

我用串口调试软件进行测试时,老是显示指令错误

请问下我该怎么发指令???

比如:我现在想读VB100的值:67 02 080064 05 47 ,我输入这样的值侯 反馈 指令错误!

       指教下我应该怎么输入指令???

 输入指令时 BCC码 这块我要怎么搞?

祸从口出

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-08 14:54:01
1043楼

The DP station with the station number listed in the detailed information has failed (event 39C4) / is operational again (event 38C4).
Possible causes:

· The DP station was switched off/on.
To correct or avoid errors:
Check the status of the DP station.

The cable to the DP station was disconnected/connected.
To correct or avoid errors:
Check the cable to the DP station.

剑工 以上是我在help on events上查出来得。还是不明白。我得再研究研究,呵呵。

祸从口出

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-08 14:54:02
1044楼

发表于:2008-10-08 15:00:21
1046楼

By the way,could you help me for free on the software about Unlock  via email 0210-zhang@163.com

 

祸从口出

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
发表于:2008-10-08 17:18:33
1049楼
to 祸从口出 , sorry , Siemens is no such software.

烟雨骑兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年2月20日
发表于:2008-10-08 21:37:25
1050楼

我做的一个系统出现了一些意想不到的问题,给剑工打了电话,谢谢他的解答。

 

我用3152DP与266CN通过EM277组成Profibus网络,遇到如下问题:

首先我在STEP-7中组态没有问题,277的拨址开关打到的位子也是对的,连接的电缆也是西门子的紫色电缆。

1.从站EM277的DX MODE灯不亮。

2.在STEP7中监控不了这个从站的数据。

3.曾经在step7 microwin 的PLC信息中找不到EM277,出现故障的时候能看到。

4.266是CN型的

5.更换226就好了

6.第二天277的DP ERROR灯亮

7.更换一块EM277,又好了

8.一个小时以后DP ERROR又亮

9.226与277中间有一块EM235模块,去掉235 ,直接连接266与277,又能正常通讯了

10.PLC与一台90KW的ABB变频器安装在同一个控制柜的。由于控制柜小,动力电缆,控制线,通讯线混装在一个线槽里面的。

11.PLC、变频器共地

12、换下来的277、226均是好的。

剑工提议从以下一个方面排查:

1..把step 7 microwin 升级到SP6

2.更换226的电源(因为PLC与ABB的变频器共用的是一个电源)

3.plc与变频器分开接地

4.动力电缆换成铠甲电缆

现在在从第一个问题排查

 

做人要厚道嘛

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:104帖 | 546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1215
  • 注册:2007年8月13日
发表于:2008-10-08 22:10:24
1051楼
引用做人要厚道嘛 的回复内容:

剑工!

  • 注册:2008年9月25日
发表于:2008-10-08 22:22:55
1052楼
楼主,如何使用STEP 7和WINCC编辑一个模拟计算器的小程序,只需要实现基本的计算器功能(+、-、×、/)

ygwpxq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2008年9月09日
发表于:2008-10-08 22:25:56
1053楼

西门子是个老鼠一样,不停地收走财富,为什么十三亿人口大国不能自己造的更好来用呢?难道就如此下去吗?为什么???????????????????????????????????????/

ygwpxq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2008年9月09日
发表于:2008-10-08 22:29:51
1054楼
就象麦当劳,肯德基一样,不劳而获,难怪社会上不犯罪?

666xyz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2008-10-08 22:50:06
1055楼

PLC为300的,338连直线绝对编码器实时位置采集,现在想把实时地位置信号转换成实时地速度信号,参与PID控制,有什么好得方法吗?

另外,400的PLC在407损坏时掉程序,想加一个MCC卡,应该用FLASH 卡吗?能给一个256K卡的型号吗

happy123ok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2008-10-09 20:59:10
1056楼

要钱的》?

money67

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2008年8月09日
发表于:2008-10-09 21:24:46
1057楼

剑工!

     您 好!

正在做一个项目,刚学wincc6.2 遇到一个问题,怎么能让字符串变量归档,是不是还需要二次开发,如何编写字符串查询程序!在此表示感谢!

甜饼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2008年9月16日
发表于:2008-10-09 22:48:14
1058楼

我正在学PLC啊,请多多指教啊

 

militia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年1月29日
发表于:2008-10-09 23:27:30
1059楼

西门子特价

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1316
  • 注册:2004年7月23日
发表于:2008-10-10 08:54:59
1060楼
西门子中文资料图书馆 http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/library.asp

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师