本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi)
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com
我用S7-400的414-2XK05的CPU,CP443是1EX11的,通过TCP/IP和CPU连
我不带ET200M和变频,可以下载组态进CPU;可我组态Profibus DP,挂上ET200站,编译没错,下载到一半会报错。错误如下:
The system data cannot be loaded to module CPU
414-2 DP - (R0/S3) of station SIMATIC 400(1).
Look under details or try to determine the cause for
the problem using the diagnostic buffer of the module.
然后看了Help,这样写
Description of Error:
Possible Causes:
---
我检查了组态,没写错; CPU也清除过内存,重新新建过,也不行
求助,如何解决