发表于:2008-03-13 10:29:00
楼主

本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com




爱在远方

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2008-08-14 14:04:59
681楼

当我卸载step7 v5.4到大概80%的时候就不动了,显示gathering required information...,我等了都半个小时,还是不动,取消重新启动,再次卸载还是这样,试了四五次,里面没有licence,不知道怎么回事?

litong0930

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2008年7月10日
发表于:2008-08-18 09:21:15
682楼

剑工 谢谢您的回复 还有个问题

我屏里读数据的话 只能读写vw 如果要读vb的话会很麻烦 要用到很多宏 会让程序变的很慢

所以我想用屏读写一段用不到的vw区 plc里加几行程序把这些vw里的值 写到vb里去(vb为连续地址 vb4000 vb4001 vb4002 vb4003 。。。。vb4200)

这个要怎么写入呢,请您指点~呵呵

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-08-18 20:22:50
683楼
to 0953,cp243和cp343都是有连接个数限制的,它们之间的通讯直接用通讯块发送和接受就可以,具体参考step7的帮助。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-08-18 20:35:01
684楼
to 爱在远方,你的现象应该是你的通讯卡驱动问题或者dpmaster的问题。是不是安装了simatic net软件?你用set pg/pc诊断一下。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-08-18 20:37:11
685楼

你的profibus总线有问题,把所有从站的卡件全部摘除,更改硬件组态下装。看看还报错吗?

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-08-18 20:38:50
686楼
to 爱在远方,请列出来你的所有西门子软件版本的列表和操作系统版本列表。怀疑你的西门子软件不兼容。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-08-18 20:40:05
687楼
to litong0930,没有明白你的意思,如果方便就给我来电话把你的意思说清楚。

jimmy10_24

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2008年4月11日
发表于:2008-08-19 10:02:11
688楼
谢谢在线支持   有问题会来请教的  谢谢

洛河水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:424
  • 注册:2006年1月11日
发表于:2008-08-19 10:50:02
689楼

如果属实,实在难得,顶下先

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2005年11月09日
发表于:2008-08-19 11:05:22
690楼

剑工:

您好!

现在有个问题想请教你。我想用Wincc做一个走马灯式的报警显示:1、走马灯式的报警显示界面和报警系统的界面不在同一个界面。2、走马灯式的报警显示界面只提取报警变量中的一部分报警变量,而原来的报警变量还是由报警系统来显示。

这样的走马灯报警显示能实现吗?需要什么语言的脚本来实现?

如果能实现,能提供一下代码吗?

谢谢!

ZNHXX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2008-08-19 13:43:09
691楼
剑工:你好
   我是刚接触西门子plc,请多指教.
1.请推荐基本适合我看的书
2.我在S7-300里没发现断电保存寄存器,有没有,没有的话我想保存怎么办
3。我们公司想用电流来计算产量,应该怎么做
   谢谢

火狐18

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2008年8月14日
发表于:2008-08-19 15:44:54
692楼

能留下qq吗?我刚学这个,请帮帮忙,我的qq:326189518

611

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2006年4月06日
发表于:2008-08-19 16:59:35
693楼

剑工

你好!我发现我用FM350-1计数器时,要是端子上面不接编码器它的SF灯就会亮,这个情况正常吗?

谢谢指教!

寳寶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年2月12日
发表于:2008-08-19 22:16:14
694楼

剑工:

      您好,我现在有一个问题想问你一下,我的情况是这样一来的,我出差在外地,因为电脑系统有问题,我重装了电脑系统,之后,我在想安装STEP 7就安装不上了,,我是用镜像光驱装的,在没次装的时候就出现要"要重启电脑"的提示,是不是我安装的电脑系统有问题,还是别的什么原因,望您能指点迷津.

我的QQ是:279051233,

                                                                                                        求知者敬呈

南来风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:387
  • 注册:2007年9月15日
发表于:2008-08-19 23:27:58
695楼
你好剑工:我想请教一个200的编程问题,我用cpu224XP CN驱动一个伺服马达,Q0.0有脉冲输出,马达也可以转动,可是想让它反转-方向却不知如何控制?读了好几遍手册却没看到相关指令或介绍,麻烦你讲以下!谢

工控漂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2008年6月28日
发表于:2008-08-20 16:13:00
696楼

真是好人啊!我是做DCS的,现在有时间想学习学习PLC,以后还得剑工,多多指教一下哈!!!

火狐18

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2008年8月14日
发表于:2008-08-20 16:25:19
697楼

剑工您好:请问用vb.net怎么作控制系统,要求是bs模式的,用串口方式实现现场控制~~~~~~~~~~~~~~

sgh123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 151回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:844
  • 注册:2007年9月29日
发表于:2008-08-21 09:23:06
698楼

剑工你好,我是一个新手,由与刚开始学写程序,想让你指导我一下或者有相关程序例题启发,下面我发功能流程图给你:您可以把相关的例题发到我的邮箱:songguanghu@yahoo.com.cn    

 控制要求
1、 启动和监控:
① 设定一个原点信号为设备的初始点,上电后必须进行原点检查步骤后,方可进行其他操作。
② 蘸胶系统应按规定时间(按原设备的控制器控制时序,原设备控制器将给独立蘸胶系统控制器分别提供体和帽开始蘸胶的开关信号)周期启动。
③ 在伺服电机启动后1-2秒PLC应对蘸胶原点检测开关的状态进行检测,若开关的状态与启动以前的状态一致则说明电机未能按程序运行,即为不正常,应有报警信号输出;若开关的状态与启动以前的状态相反则说明电机已按程序运行,即为正常,伺服电机继续按预设的程序运行。
④ 可设定延时。
2、 停止:蘸胶伺服电机的停止信号由外部接近开关提供即原位检测用接近开关被触发时,电机停止运行,一次蘸胶程序完成,待下次(伺服系统接收到设备控制器的沾胶信号)再自动蘸胶。
3、 报警及联锁:
① 当蘸胶系统伺服报警功能使能(即蘸胶伺服电机部分有故障)时,或当蘸胶系统伺服电机的整个运行过程超过规定时间时,整台机器能自动停机。
② 当整机遇警停机时或人为停机时,沾胶系统在完成本次沾胶后停止沾胶及复位,并在重新开机后需由操作人员重新启动沾胶。
③ 当体和帽全部完成蘸胶过程并回位后,独立蘸胶系统应输出一个开关信号以便于执行七棒推的动作,以防止七棒推和蘸胶拖架发生相互干涉.
④ 当非正常停机使蘸胶机构未能回位,应能从触摸屏上手动使蘸胶机构回位.
4、 手动控制:考虑整个机器在运行的过程中有时会停止蘸胶,为了不影响机器其它各部位的正常运转,也为了操作、控制方便,应在蘸胶启动信号中串联一手动控制开关(可由转换开关或通过触摸屏设定),可通过手动开关来控制蘸胶伺服电机的停止沾胶、手动控制(与联动互锁)、联动(与整机)控制。

zhoa741005

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2005年4月25日
发表于:2008-08-21 09:54:07
699楼

我们公司在某次项目上使用了西门子的PLC 300系统。先期运行还算正常,可后来发生了故障,从站的IM153损坏了三个,AI、DI、DO模块也坏了有20多个,连进线侧的隔离变压器、UPS也坏了!!请教了下做系统的工程师,现场只提供了一个接地保护线,是和MCC柜的保护接地同在一个地方连接出来的,现场工程师就把这个接地保护线接到了PLC柜的壳体和24伏的负极了。


他们的分析原因是MCC低压系统发生了严重的短路故障,PLC系统受到冲击,发生了系统故障!还说系统 设计造型完全正确,保护周全。发生这样的故障无法避免,唯一的解决方案是---避免再次发生低压配电系统短路事故。


可这样完全正确、保护周全的系统也发生了这样的故障,真的没有办法理解!!


这种解释无法接受,我们认为系统的接地保护线连接有不妥之处,PLC的24伏负极也就是M端应该允许悬空处理,可他们坚持说这样方式是西门子的标准,不可以悬空。


而且现在的现场是没有采取任何改进措施,只是把坏的模块更换了,还是原状运行。


很担心这种处理方式!!


请教帮助分析下事故的原因,以后如何避免!!


再次感谢帮助!!