免费的西门子技术支持 点击:100754 | 回复:2872



剑工

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2008-03-13 10:29:00
楼主

本人愿和同道中人共同探讨西门子技术范围包括(200/300/400/Wincc/Hmi) 
技术文章参考博客! http://jiansiting.gkbk.com




lichengzhan

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 97回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:517
  • 注册:2008年11月17日
发表于:2010-12-07 11:23:03
2781楼

请教剑工以下问题:

1.我用CPU224CN输出一个脉冲串(单端管线模式)共10个脉冲,而且我把输出Q0.0接入I0.0,然后用计数器C0对I0.0进行计数,但是实际上我查看C0的值却是11,不知道为何,脉冲串输出是先输出高电平还是低电平?

2.如果程序中采用以下两种指令有什么区别:

(1)LD SM0.0      PLS 0

(2)LD SM0.0       AN SM66.7   PLS 0

 

jcyq_fang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:284
  • 注册:2010年8月18日
发表于:2010-12-07 13:35:25
2782楼
南风检测仪器网 有大量关于西门子的免费技术资料,供大家参考学习。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2010-12-13 22:11:41
2783楼
基于S7-200和合信plc开发的冗余和通讯库
http://blog.sina.com.cn/s/blog_57443df60100nx9g.html

JIANGWEISHENG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2010年11月21日
发表于:2010-12-14 14:43:31
2784楼

请问哪位大师知道三菱PLC-F系列的高速计数器,如果要读取计数当前值,

应该怎样定义或编写程序?谢谢指教,

 

阿勇27

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2007年9月19日
发表于:2010-12-15 20:47:20
2785楼

剑工你好!

我用的是AB1768L43的PLC和MM430走PROFIBUS通讯,用的的PROSOFT的DP模块,现在出现个问题,可以读取变频器的控制字和频率值,但是不能写入频率值,通讯读的时候用的4个bit(0-3),0和1是状态字,2和3是实际的频率值,但是我写的时候,用16进值的数据直接写到2和3里面,变频器里面没反映,查看r2050里面的值是1,我不懂西门子这种通讯的格式,请教下,改怎么处理?读的数据地址是0-3,写的数据地址也是0-3,,这个是读的单台变频器的数据,0和1是控制字,2和3是读的频率值,写的地址,0和1是控制字,2和3是写的频率值(给定值),你帮我看看,我写的话应该怎么写,写到哪个地址里用什么数据写?

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2010-12-15 21:58:12
2786楼

其实这个问题,你应该看AB的profibus手册,这个和西门子没有什么关系,因为profibus协议都已经封装在芯片和功能块里。所以不能按照step7的设置经验来处理你的问题。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2010-12-15 22:41:02
2787楼
我给你提供AB的文档,在我的博客上。http://blog.sina.com.cn/s/blog_57443df60100nzqd.html 别忘了回复!

lnqxm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2010-12-21 20:09:05
2788楼

请问现在S7-200CN用的是哪个版本的软件呀?送货的没给带光盘,西门网上又下不了,咋办?我这只有4.0SP3CN的能用吗?

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2010-12-21 21:05:15
2789楼
4.0sp3可以使用,现在最新版本是sp6

什么都不知道

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:273
  • 注册:2003年11月08日
发表于:2011-01-15 13:35:30
2790楼

剑工,西门子300与阿特拉斯空压机通讯,需要什么设备,如何做

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2011-01-15 22:26:35
2791楼
MODBUS协议,你需要cp341+我提供的modbus功能库

shhabm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2011年1月14日
发表于:2011-01-20 14:49:59
2792楼

剑工你好,我有1个PLC,6ES7 131-0BL00-0XB0,里面有一个芯片坏了,是LSPM2,我买了个新的芯片,不知怎么写程序进去。或者说是有1个好的带程序的芯片,怎么拷下来写到新的芯片上呢,请剑工帮忙,不盛感激!

凌空

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2010年1月05日
发表于:2011-01-21 09:30:14
2793楼

剑工:你好,我的S7-300的授权装在电脑不见,可能被别人盗窃,我有什么办法收回来。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2011-01-21 13:38:17
2794楼
to shhabm , 西门子plc的芯片坏了,你只能送到西门子维修中心。至于程序他们会负责初始化,但是你所写的芯片是没有程序的。

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2011-01-21 13:40:07
2795楼
to 凌空,如果授权没有了,你看看是不是在别的盘上,如果都找不到了,那就没有办法了,只能重新购买授权。如果你着急可以联系我要紧急授权。

jiaozhiliu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2008年1月12日
发表于:2011-02-03 09:43:38
2796楼
顶,我是一位工控菜鸟,希望以后多多关照。

jiaozhiliu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2008年1月12日
发表于:2011-02-03 09:46:07
2797楼

顶,我是一位工控菜鸟,希望以后多多关照。

小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:413帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2011-02-10 11:00:44
2798楼

剑工你好:

 一台德国设备为300plc+TP170B触摸屏,触摸屏程序为集成到STEP7中,用protool做的。现在新购的屏为177B,代换中用protool能打开,但硬件找不到177B,用wcc却打不开老外的程序,请给予指导。谢谢!

小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:413帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2011-02-10 11:04:41
2799楼

接上图:报警内容        

剑思庭

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2002年7月26日
发表于:2011-02-10 18:56:47
2800楼

你需要从protool到winccflexible转换一下,就可以了!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师