当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
OPC
我要发帖
OPC访问的80070005错误!急!
点击:
2647
| 回复:
1
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-05-10 15:18:00
楼主
OPC server和client都已配置完,在client用测试工具可以连接Server,list点都正常,但Advise或Poll点时,报错误“Advise returns error:80070005”。用Sync方式可以取到值。
高手指点,问题出在哪儿?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
tuolin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 117回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2004年3月01日
发表于:2007-05-10 18:24:00
1楼
用VC查一下出错号。
拒绝访问。
是权限有问题,DCOM配置不对。
拓林工作室
QQ:769939004