首页 上一页 1 2 下一页 尾页

怎样实现远程测控? 点击:2964 | 回复:31



水利行家

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2007-04-25 09:52:00
楼主
大家好:
    我们是一个自来水厂想实现水厂远程采集控制,主要采集的是压力,液位,PH值等参数.想了解一下远程测控是怎么实现的?终端是怎样和前端设备连接,通过CDMA或GPRS怎样在控制中心显示,能否有高人给我一点建议.

                                             自来水厂
                                           tiantang999@yahoo.com.cn
                                               

                                        



dalek

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2001年8月14日
发表于:2007-04-25 14:31:00
1楼
这是一个标准的,比较简单的SCADA应用啊,用各种带通讯的传感器把压力液位等参数采集过来后,通过485总线连接至工控采集卡或采集模块,上送至工控软件。工控软件支持CDMA或GPRS通讯功能。如果可以,可以把详细的项目情况,技术需求发邮件给我,我给你做个方案。

                           仪忠江

111@

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2007-04-25 14:54:00
2楼
可以做,把详细的项目情况,技术需求发邮件给我,我给你做个方案。jianwei282@sohu.com

holon

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2007-04-25 16:25:00
3楼
你好!

我发信到你邮箱了,请查收。

超级电工师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2007-04-26 10:12:00
4楼
我是余杭水司的,最近发了一论文
给你看看

浅述供水企业远程管网数据传输
杭州余杭供水集团  陈建
摘要:本文介绍了杭州余杭供水集团无线电台、GPRS系统的概况和开发应用体会。对自来水行业的管网系统设计与建设中的一些普遍性问题做了讨论,提出了供水管网在户外检测领域的应用思路。
关键词:无线管网、GPRS系统、电台
一、系统概况
杭州余杭供水集团有限公司是集制水供水、营业销售、管线安装于一体的综合性中小型供水企业,承担着为杭州余杭区875平方公里范围的供水重任,目前公司供水区域内总供水规模为35万立方米/日,拥有75毫米口径以上地下供水输配管线总长度逾300公里,供应服务人口约80万,客户水表数30余万只,年供水量约1亿立方米。为了适应现代化水司的建设,公司把确保安全供水和提高产品质量、对外服务质量作为中心工作来抓,确立了“科学管理,确保优质供水,诚信服务,力求顾客满意。”的服务质量目标,在2002年至2006年都通过了ISO企业认证,企业整体素质不断提高。目前,面对日益增长的水量和复杂的供水管网的建设改造工作,公司供水管网的远程检测监控技术也不断发展进步。
我公司供水管网远程检测系统主要由无线电台组成的四遥系统与GPRS系统并行使用,其中无线电台系统主要包括管网远程终端、中转电台、总公司主站电台、RS-232数据接口MODEN、数据服务中心站、公司数据库服务器等等一系列的设备,可监视和采集压力、流量、浊度、余氯等各种数据,在公司发展初期,基本能够满足控制中心及相关部门对水质、水量数据的分析和决策取用,提高了工作效率,保证了供水质量。在一定时期的更新维护后,目前我公司正在逐步使用由GPRS模式组成的无线传输系统,并在公司未来的规划中,将逐步替代目前由电台传输所组成的无线管网检测系统。
二、GPRS在我企业中的运用
(一)、GPRS概述
GPRS 是一种新的移动数据通信业务,在移动用户和数据网络之间提供一种连接,给移动用户提供高速无线IP。GPRS 采用分组交换技术,每个用户可同时占用多个无线信道,同一无线信道又可以由多个用户共享,资源被有效的利用,理论数据传输带宽可达171.2Kb/s,实际应用带宽大约在10~70Kb/s。GPRS允许用户在端到端分组转移模式下发送和接收数据,而不需要利用电路交换模式的网络资源,从而提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务。特别适用于间断的、突发性的和频繁的、少量的数据传输。在此信道上提供TCP/IP 连接,使用GPRS技术实现数据分组发送和接收,用户永远在线且按流量计费,迅速降低了服务成本。
(二)、GPRS的运用方案
目前GPRS系统主要使用远程终端单元RTU分散的分布在供水管网的遥测点上,由GPRS智能模块、电源、天线、PLC的CPU及各种I/O模板及后备电池组等几部分组成。远程终端单元RTU与现场仪表的开关量、模拟量信号相连,进行数据采集、处理、存储并通过GPRS网络向固定IP端的DSC(数据服务中心)传送数据,接收并执行上位机的命令。
1、拓扑图:
 
2、系统硬件配置:
西门子S7-200系列的PLC,提供4路4-20mA模拟输入,对于压力、余氯、浊度、瞬时流量信号进行采集,对于累计流量则利用高电平脉冲输入,累加记数功能。另外还有6路开关量输入、5路开关量输出,可以对类似原传水表等脉冲型远传仪表进行检测。
GPRS智能模块使用宏电H7118 GPRS DTU以及吸盘天线和电源适配器,此模块直接提供RS-232/422/485接口,与PLC进行通讯,接收实时的各种信号。一开机就能自动附着到GPRS网络上,并与数据中心建立通信链路,网络速率可以达到20~40Kbps的稳定数据传输。此模块设置时必须使用RS-422接口进行设置。
水质仪表具体情况是压力变送器、余氯仪、浊度仪、流量计,基本都使用两线制或者三线制的4-20mA信号输入,累计流量则以数字脉冲输入,然后在PLC上累加记数,并定时把PLC运算后的数据,整5分钟报一次的方式上传到数据中心。
3、软件配置
数据处理中心是整个网络系统的主要部分,由一台主服务器和一台数据服务中心站组成。主服务器在公网上有固定的IP地址,数据服务中心站通过集线器与主服务器联网。主服务器上安装有SQL SERVER2000,用于储存和处理水质、水量数据,在内网中主要是作为企业内部网的服务器存在的。数据服务中心站主要负责接收来自GPRS无线传输上来的子站信息、同时接收来自无线电台传输的子站信息(并安装有串行口电台收发器)。
软件设计主要采用计算机高级语言开发数据服务中心站上的数据接收和处理软件。对于数据传输方式,对于GPRS数据传输方式的软件开发,使用了GPRS厂商提供的开发工具包。利用DELPHI6.0开发管外网数据接收软件,软件中数据在内网中传输采用了DDE方式。最后,从各个远程检测子站发回的水质、水量资料经过处理存入SQL Server数据库,在内网服务器上利用ASP(Active Sever Pages)开发出Web页面供企业用户访问。并通过企业内部网页浏览方式提供给公司决策部门。
4、运行费用
★ 中心数据站:根据目前中国电信的资费标准,数据服务站由电信专线接入固定IP地址,专线租费为6000元/年;

★ 采集子站:采集子站如果按照间隔为5分钟、每次采集数据包为300字节计算,数据流量为:
每小时数据流量为:300×12 =3.6 Kb
每月数据流量为:3600×24×30 = 2.592 M根据目前中国移动的资费标准,采用10元包月,送5M的方式较为合适。超过5M的流量,按照1Kb/0.03元。
★ 系统运行费用:目前系统中有30个采集子站(其他均为无线),每年的运行费用为:6000 + 120 × 30 = 9600元
三、结束语
GPRS通信技术是一门新的数据通信技术,随着GPRS网络不断的发展,基于它的应用也会愈来愈广泛开展。本文介绍的管网监测网络已经在我公司运行多年,这种类型的管网监测系统将在很大程度上增强对管网水况的认知能力,提供了大量的数据分析依据,对今后管网地理信息系统的展开有很好的帮助。

水利行家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2007-04-26 17:14:00
5楼
  感谢大家的回复,现在我方案已经有了,主要是现场采集部分,和上微机软件的问题不好选择,因为资金有限所以让人很难受,最好给我具体的估算一下价格,大概有10个点.一个点有10个模拟量,10个数字量,想通过CDMA传输.大概需要多少钱?


                                  谢谢

autoyx.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 634回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:882
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2007-04-27 09:47:00
6楼
1.申请成为ADSL 固定IP地址的用户(咨询当的 电信局)
2.CDMA模块(带RS485输出)2500元/个  X10
3.又迅IO模块(10个AI,10个DI,带RS485口)3000元/个  X10
4.软件 部分 一套 1000元 
详见:
http://www.autoyx.com/eng/Eng2.htm

trust

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 372回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2004年3月07日
发表于:2007-04-30 10:51:00
7楼
RTU+HMI
admin@trust-control.com.cn

dangyibing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2005年3月20日
发表于:2007-04-30 15:39:00
8楼
1、压力,液位,PH值等参数接入PLC或RTU(我公司有GT50/60)
2、用“GPRS通讯模块”传输“PLC/RTU 中的数据”。
3、必须了解其所用过的PLC的通讯协议
4、通讯必须从下端发起,不能采用透传轮巡的方式

请与我联系:
天津市蓝深科技发展有限公司
www.overblue.com
022-27466717、27466719、13802137479 党毅兵
dangyibing@163.com。

我们已为某城市水厂建立了近百点的监测系统
对于中继泵站可远控,数据可与第三方软件共享
我们可以为您提供切实可行的方案。

日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2007-04-30 16:10:00
9楼
仅仅采集部分,我们有专用的模块,13400元,可采集16个模拟量,16个数字量,(每个模块是8点输入的,10点就要2个模块,有点可惜,浪费)。10个站,就134000快了。

至于CDMA,GPRS 适配器和SIM卡,其成本应该不高。

INFO@SHLAUTO.COM /13501716803 

打杂的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2007年4月09日
发表于:2007-04-30 17:07:00
10楼
顶一下!!!!!!!!!

水利行家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2007-05-09 14:05:00
11楼
用北京威控科技公司的产品,经济实惠,性能稳定,在多种条件下都能应用到.RTU+HMI就可以实现这个功能,如果有需求可以跟我联系.

               北京威控科技发展有限公司
                     市场部:梁富森
                     电话:010-62368708-862
                      网址:WWW.VCONTROL.COM.CN

林湘建

  • 精华:18帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1012回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1686
  • 注册:2003年4月07日
发表于:2007-05-10 03:36:00
12楼

梁总
给你发了个GPRS自来水管网监控的方案,请参考!

厦门四信通信科技有限公司Xiamen Four-Faith Communication Technology Co., Ltd.
Mob:+86 13950002847 Tel:+86 592-6300324
http://www.four-faith.com
E-mail:market@four-faith.com
中国区统一服务热线:400 8838 199

技术交流:MSN: lxj7871@tom.com   QQ:17817807

zhongdingjidian

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:167帖 | 1364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2372
  • 注册:2003年5月29日
发表于:2007-05-10 07:29:00
13楼
热闹!!

j.jh.

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2005年11月03日
发表于:2008-04-14 16:33:02
14楼

我们公司最近也想做一个远程监测系统,点数不多,30来个模拟量。

j.jh.

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2005年11月03日
发表于:2008-04-14 16:35:47
15楼

用GPRS,  远程终端分在两个不同的地方,一个地方有6个模拟量,另一个有20个模拟量.

 

工控FC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2008年3月28日
发表于:2008-04-17 11:07:02
16楼
了解更多内容可以上我的博客看看
http://blog.sina.com.cn/salesmen

7.7

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2006年2月20日
发表于:2008-07-07 09:17:50
17楼
远程控制
您的深井泵采用了变频恒压控制吗?深井泵采用变频恒压控制方式在实践检验证明是最科学的,如果您选用了或计划选用它,这些问题您解决了吗?



1、当您的设备出现使用中技术问题,谁来帮您解决
您也许会请求你的设备供应商,供应商得问很多的细节问题,您刚接触设备,也不是专业的人士,您答不出来,而供应商对问题所在并不了解,也没办法解决,也许供应商说:好吧,我们来一趟,可是我们人员的差旅费您得承担吧?您会觉得很心疼,但是供应商的要求也是合理的,他们也得生存呀,这就造成了您和供应商的分歧和矛盾。而且您还得和供应商协商时间和行程的问题,供应不可能养一大批服务人员,即使供应商能够迅速响应,然而他们来您那服务还有交通上的限制,这样,您的服务问题能及时解决吗?



2、当设备中的核心器件----变频调速器出现损伤性故障需要维修,您希望怎么解决。
设备深井泵的应用场合一般是在供电条件不是很好的地方,损伤性故障还是时有发生,哪怕是进口的高档变频器也不例外,出现故障后,您第一时间请求供应商维修,即使是您的变频器是在保修范围,但是,维修的时间上,您是否可以接受?


最好您希望供应商能发来一台备用机器,现在物流很便捷,这样处理您能马上恢复供水,等维修好了,再换回去,但换了变频器后,变频器的参数您也不会设置,还得叫供应商来解决,可是这样,供应商得来两趟,您所承担的费用可不菲呀。



3、您的人员值班问题怎么解决?
变频恒压供水设备虽然可靠性很高,号称可以无人职守,可是供水一般要求很高,是关系到国计民生的大事,一旦有问题,还没人知道,影响很大,实际上,您还是会考虑安排人员值守,这样,您的运营费用可不低哦。



4、当您所管辖的深井数量比较多的时候,分身无术怎么办。
您的深井数量比较多,地下水资源要求你不断的调配,您得不时的到各口深井巡视和开关,如果深井相隔比较远,您就会够辛苦了。现在让神奇的无线智能监控的深井泵变频恒压控制设备帮您来解决这些问题。这种变频恒压供水设备采用中国移动或联通公司的无线网络,把供水设备的有关参数发送到因特网或手机上,这样,您就可以在计算机或手机上监控您的设备,而您的供应商也能监控到您的设备运行。这样,当您有技术问题,不用您提出来,您的供应商即使在千里之外就早已经知道了,或许早就为您解决了,不存在有沟通的障碍,您得到的是最快速的技术服务,当您的变频器损坏了,您把发来的备机按照原有的变频器接线恢复,您的供应商不需要到现场就可以把参数帮您下载过去,立刻解决,方便吧?还有,如果您配有了手机,当然现在应该配手机不是很难的事,当设备出现问题的时候,它会第一时间发信息报警给您,您在出差途中、和朋友交流、在家休闲、或则做客,您也会高枕无忧了,真正的无人值守,也就实现了,两个值班人员的工资起码要12000元吧?这还不包括福利,而无线通讯的信息费包月才50元,一年也就600元,够节省吧?当然,您也可以通过计算机或手机,远程监视和控制您的泵群,您可以了解到您的水泵出水压力、电流、电压等数据,您也可以远程启动和停止它们的运行,不过,这一切都是要得到设备所有者的授权才能实现,因为只有密码正确才行,数字通讯的加密性非常强的。


您也许会说,实现它是不是一种科学设想呀?其实不然,我们已经在很多套深井供水设备中使用了,我们就是一家设备的供应企业,有十几年的生产历史和经验,正是因为了解到用户的实际的想法,以及为了提高我们的服务质量才花了大量的人力物力开发出这种神奇的产品来的,当然,我们也是经过市场应用的实践检验,才进行推广的。


您也许会问,这种设备会很昂贵吧?恰恰相反,供水设备很多的利润都是消耗在售后服务上的,降低了服务成本,设备的价格反而会大幅降低,这样,销售的市场辐射范围将扩大,销售量会增加,生产费用也会降低,所以,用户也能得到很大的实惠。
常州致远经过多年研究开发,已经成功开发出具备领先水平的GPRS远程控制变频恒压供水设备,详见

http://www.gotogk.com/index1.asp   电话0519-85100561

dlp8308

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 276回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2006年12月06日
发表于:2008-07-07 10:39:07
18楼

建个专网,用数传电台,我现在用的就是这样方案.我马上贴出GPRS,CDMA和数传的比较,当然不是我写的.

dlp8308

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 276回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2006年12月06日
发表于:2008-07-07 10:51:32
19楼
PDF格式贴不上来,不知道咋整.

xjzxwind

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2004年4月28日
发表于:2008-09-05 11:54:37
20楼

两种方案:

  1 .s7-224+em235+cdma dtu +24v-ups 13800 元  中心站 固定ip 2000/月  单个站10m流量/8元

  2.rtu(8路模入,3路模出,16路开入,8路开出)+cdma dtu  24v-ups 12000元 

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师