首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

不同线径的并联的问题 点击:11654 | 回复:51



电工小刘

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 894回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1222
  • 注册:2007年1月07日
发表于:2007-03-22 17:58:00
楼主
现有一条35平方的电缆,因为载流量不够,会发热,经测量电流有140A,想曾大载流量,并联一条10平方的电缆。求教可否达到增加载流量的目的。负载是水泵,长时间运行的。



15951571515

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:257
  • 注册:2004年2月07日
发表于:2007-03-27 12:17:00
41楼
两线并联必须大的电缆小于小电缆的两倍,参照变压器并联运行规定

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8883回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-03-27 18:14:00
42楼
以上参加讨论的各位好象都没有实际设计、运行的经验,本人在上世纪80年代初作的厂房供电设计,就采用多种规格铜、铝电缆并联运行,运行到2000年工厂拆迁也没有任何问题。
    电缆并联运行依温度变化自动匀流。不要只凭想象,要做实验。

一苇2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2006年12月22日
发表于:2007-03-27 18:53:00
43楼
李工说得对,顶

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2007-03-27 19:02:00
44楼

TO 刘志斌:
1、 电缆“采用相同截面考虑的是机械作用”?该电缆是架空安装?还是其他安装形式,存在机械作用力?可规范上都没说啊,请问是什么机械作用?
2、 本人从未说过电缆并联后的载流量小于1,并联的允许载流量应是>1,且<2。如:50mm2电缆的许用载流量为85A,当并联一根50mm2的许用载流量应该是170A再乘以一个不均衡系数(取0.9),那么并联后的许用载流量是153A。
该不平衡系数是客观存在的,50mm2电缆电阻为0.04Ω/100m,并联后的电阻为0.02Ω/100m。但是由于某根电缆与接线端子及与开关未能完全压实,那么该电缆的电阻将比另一根大,由此将导致负载电流不能均衡地分配在两根电缆上,从而造成电流一大一小。尤其是当两根电缆的截面不一样大时,由于无功负荷及感抗的作用。该感抗并非与电缆的截面成线性关系(可从相关设计手册中查得),设计时很难把握,不平衡因素更为重要。

正如吴刚先生所说“大小相差悬殊的电缆并联使用,电缆载流量往往并不按照理想条件下的电流分配规律来分配--小电缆相对发热明显。”

也正如“流浪江南”所说:“两线并联必须大的电缆小于小电缆的两倍,参照变压器并联运行规定 ”。
附:多根电缆并列时载流修正系数(摘自于工厂供电P496,电缆相距100mm)
1根(系数=1),2根(系数=0.9),3根(系数=0.85),4根(系数=0.8),5根(系数=0.78),6根(系数=0.75),7根(系数=0.73),8根(系数=0.72),

yqx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2004年8月24日
发表于:2007-03-28 02:26:00
45楼
严重同意刘兄的说法,而且还比较全面.不象有的人{自己没搞明白就不要误人子弟嘛}

刘贺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2007年3月28日
发表于:2007-03-28 14:09:00
46楼
这个问题早有人讨论了:2根不同截面的电缆并联时要考虑到负载电流分配和并联系数,2根取0.8-0.9

chenshuhua

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2008年7月11日
发表于:2011-03-06 17:06:05
47楼

电缆并联时,两根电缆的铜端子最好不压在一起。最好在断路器的下口加一个过渡板,将两根电缆的铜端子把过渡板夹在中间。这样接触面就基本加大一倍。否则接触面就小,易发热。这里我们要强调的是并联电缆两端的压降不大,以100米为例仅几伏。

如果两根并联的电缆的平行距离是200mm,载流修正系数可以是0.95以上。

cwp020

  • 精华:21帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 1886回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17077
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2011-03-06 18:49:46
48楼
我经常这么干的,应该没有问题的。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2011-03-06 18:58:27
49楼

过十字路口闯红灯,没出事,并不意味着就应该闯,也不能保证永远没事。

作任何事,都要遵守规则。

刘阳和

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2011-04-26 18:31:02
50楼
引用yjig 的回复内容:

过十字路口闯红灯,没出事,并不意味着就应该闯,也不能保证永远没事。

作任何事,都要遵守规则。在一些重要设备上,敢闯吗?





听涛风1

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:46帖 | 1546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13710
  • 注册:2010年9月11日
发表于:2011-04-26 20:56:59
51楼
加精

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页