当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
下一页
尾页
不同线径的并联的问题
点击:
11654
| 回复:
51
电工小刘
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:52帖 | 894回
年度积分:0
历史总积分:1222
注册:2007年1月07日
发表于:2007-03-22 17:58:00
楼主
现有一条35平方的电缆,因为载流量不够,会发热,经测量电流有140A,想曾大载流量,并联一条10平方的电缆。求教可否达到增加载流量的目的。负载是水泵,长时间运行的。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-03-25 12:35:00
21楼
导线的并联使用,到处都可以看到:两根并联输电的高、低压线;电机绕组的并联支路;双线并绕的线圈;在低压供电系统中同一相单相设备都是并联的,你一进家门,你们家的电器不都是并联的吗?我不明白,这样的问题是怎么想出来的?
回复
引用
举报
工控追求
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 1843回
年度积分:0
历史总积分:6098
注册:2004年11月10日
发表于:2007-03-25 13:18:00
22楼
不可以!不信你可以试一下就知道是什么原因了!
回复
引用
举报
工控追求
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 1843回
年度积分:0
历史总积分:6098
注册:2004年11月10日
发表于:2007-03-25 13:27:00
23楼
to 刘志斌:“导线的并联使用,到处都可以看到:两根并联输电的高、低压线;电机绕组的并联支路;双线并绕的线圈;在低压供电系统中同一相单相设备都是并联的,你一进家门,你们家的电器不都是并联的吗?”
你仔细想一下,你以上所说的并联与楼主所提出的并联概念是一个概念吗?
回复
引用
举报
岚1996
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:71帖 | 1116回
年度积分:122
历史总积分:7826
注册:2006年1月13日
发表于:2007-03-25 13:49:00
24楼
学习一下!
回复
引用
举报
沧海一黍
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 856回
年度积分:0
历史总积分:1192
注册:2006年6月09日
发表于:2007-03-25 14:57:00
25楼
不同线径不同材质导线的电阻是不一样的, 同意刘的说法,可以用.
回复
引用
举报
wuhaipeng
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 167回
年度积分:0
历史总积分:288
注册:2006年5月13日
发表于:2007-03-25 16:23:00
26楼
可以啊
回复
引用
举报
电工小刘
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:52帖 | 894回
年度积分:0
历史总积分:1222
注册:2007年1月07日
发表于:2007-03-25 17:54:00
27楼
小截面的电缆因为阻抗比较高,相对与大截面的电缆分流的作用要小,所以它的载流量要小,所以我认为它不会烧。再说了我在工作中曾经用240+185的电缆并联用了几年都没有事情,这次因为余量比较小,所以要谨慎一点,1+1可能要大于2的散热的问题要好,在就是电流的集肤效应,两条电缆表面积也增加了,所以载流量也会增加。用是肯定能用,就是等于2还是大于2 的问题了。我可以向大家保证有用的。
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-03-25 18:35:00
28楼
“1+1可能要大于2的散热的问题要好,在就是电流的集肤效应”
1、从散热的角度看,1+1 > 2 ;
2、但这不是电流的集肤效应,因为它不是高频;
回复
引用
举报
yjig
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:97帖 | 5237回
年度积分:0
历史总积分:12514
注册:2004年6月04日
发表于:2007-03-25 18:51:00
29楼
TO 刘兄:
“从散热的角度看,1+1 > 2”的说法不完全正确。
严格的说,应该是 1+1可能小于2。
因为两根电缆并非非常严格的按其截面的大小分配电流,总要存在一个不平衡的分配电流。
如两根50平方毫米的电缆,从理想的电流分配,应该是两根电缆电流一样大,但事实上,由于电缆接头电阻不一样,总是一根电流大,而另一根电流较小。
为保证电缆的安全可靠性,需要引入一个小于1的电缆电流不平衡系数。因此得出:1+1可能小于2
回复
引用
举报
落叶叶
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2007年3月17日
发表于:2007-03-25 19:19:00
30楼
我的偶像刘志斌永远支持你!继续熔丝的问题!如果接触电阻没有差异可以使用吗?
能告诉我你的QQ吗?因为我崇拜你呀!
回复
引用
举报
bby
关注
私信
精华:0帖
求助:8帖
帖子:32帖 | 269回
年度积分:0
历史总积分:441
注册:2006年5月04日
发表于:2007-03-25 20:31:00
31楼
这个问题很简单,只要掌握并联电阻计算公式,一切问题都迎刃而解了呀
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-03-25 20:49:00
32楼
TO yjig
1、从散热的角度看,1 + 1 > 2 ,这是选择导线截面的基本常识;
2、电缆接头电阻运行期间,不发热,就属正常;如果发热,影响电流大小,是安装操作的问题,与是否并联没有关系;
回复
引用
举报
共创美好
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:70帖 | 1644回
年度积分:0
历史总积分:1957
注册:2006年6月23日
发表于:2007-03-25 21:01:00
33楼
虽然道理很难说,但我也这样做过,并取得了很好的效果
回复
引用
举报
yjig
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:97帖 | 5237回
年度积分:0
历史总积分:12514
注册:2004年6月04日
发表于:2007-03-25 21:19:00
34楼
TO 刘兄:
从安全运行的角度来看,应该是1<1+1<2
谁能保证两根电缆的电阻绝对相等?尽管可以将电缆的接头作得相当完好,但整个电缆的电阻(含接头)是不可能绝对相等的。
因此,也就是说:1<1+1<2
具体的可参考下列网址:
http://co.163.com/forum/content/219_143796_1.htm
回复
引用
举报
yjig
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:97帖 | 5237回
年度积分:0
历史总积分:12514
注册:2004年6月04日
发表于:2007-03-26 19:38:00
35楼
TO 刘志斌:
不同截面积的电缆并联使用时.须慎重考虑!
《电力工程电缆设计规范》中明确规定“交联供电回路由多根电缆并联组成时,宜采用相同截面”。因为并联时的电流分配,不仅与阻抗有关,还与有功无功负荷及感抗有关。而电缆的感抗并非与电缆的截面成线性关系,设计时很难把握,且不同步。往往截面小的电缆容易过载。
因此,应尽可能采用截面相同,型号相同的电缆。如不能满足,必须考虑一个不平衡系数(取0.8--0.9)。
回复
引用
举报
东奔西跑
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 385回
年度积分:0
历史总积分:1094
注册:2006年5月01日
发表于:2007-03-26 20:08:00
36楼
学习了
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-03-26 22:59:00
37楼
“交联供电回路由多根电缆并联组成时,宜采用相同截面”是对的,你的解释是错的,宜采用相同截面考虑的是机械作用!
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-03-26 23:11:00
38楼
“尽管可以将电缆的接头作得相当完好,但整个电缆的电阻(含接头)是不可能绝对相等的。”
1、如果你认为“电缆的接头电阻”会影响载流量,按你的说法即就是单根电缆它的载流量也小于1,这与并联没有关系!不是因为并联而小于1;
2、整个电缆的电阻(含接头)是不可能绝对相等的,不需要绝对相等,如果单根小于1,那两根就小于2;如果单根是1,那两根就是2;
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-03-26 23:19:00
39楼
其实影响电力电缆的载流量的主要因数是散热问题,温度问题!如果将一根电缆换成多根(总截面不变),其载流量可增加1/3--2/3。
回复
引用
举报
吴刚
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 691回
年度积分:0
历史总积分:888
注册:2005年10月02日
发表于:2007-03-27 10:18:00
40楼
在下的经验,大小相差悬殊的电缆并联使用,电缆载流量往往并不按照理想条件下的电流分配规律来分配-----小电缆相对发热明显。
特别是铝电缆(大)和铜电缆(小)并联使用时尤为明显。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请问星三角启动时,时间继电器...
[30850]
电焊机计算一次侧电流
[11131]
排气扇怎么正反转的
[17216]
电工...警惕呀.....
[56137]
高级电工PLC
[12201]
请教一台单相220V、0.75KW的电...
[13828]
电接点压力表怎样判断上限下...
[18926]
零线真的不带电吗?
[21815]
额定125A的三相空开能承受的...
[26369]
软起和变频是骗局吗?回某贴谬...
[11977]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
下一页
尾页