SCADA 施工资料 点击:1279 | 回复:6



余红泉

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年12月26日
发表于:2006-12-26 11:05:00
楼主
一、RTU:低压、I/O输入/输出

二、RER103:保护装置

三、Meter:测量电源、电压、有功、无功。

四、温控器:测量变压器温度。

五、施工前作业:
   A:绘图
1、 系统架构图
2、 现场接线图
3、 现场接线原理图
4、 Star coupler位置图
5、 机柜图
   B:接线表制作:
1、 I/O规划
2、 RTU211接线表
   C:材料清算:
1、 线材清算
2、 ABB材料清算
3、 其它通讯材料清算
4、 人工费用清算
注: 
CAD施工绘图:需要有客户提供:1、平面图  2、单线图   3、澄清记录  4、系统总架构
接线表制作:需要提供I/Olist

接线表:
A、 DI点: 1、 ON/OFF是连信号 规划时必须从双数开始且ON在下 OFF在上 
         2、 TES/SER是连信号 规划时必须从双数开始且SER在下TES在上
         3、 LOC/REM是连信号 规划时必须从双数开始且LOC在下REM在上
         4、 Trip点是单点信号 规划是可从任何一点开始
B、DO点:1、ON/OF双点信号且ON+、ON—在下、OF+、OF—在上



天下草民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:107帖 | 1044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1477
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-12-26 12:04:00
1楼
STC2:6个DI(可接入脉冲),2个AI(测温),3个DO,交流采样测三相U、I、P、Q、F、COS等,工作温度零下20至零上70摄氏度,EMC达到IECIII级

STC204:6个DI(可接入脉冲),4个AI(测温),4个DO,交流采样测三相U、I、P、Q、F、COS等,工作温度零下40至零上85摄氏度,EMC达到IECIV级

天下草民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:107帖 | 1044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1477
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-12-26 12:06:00
2楼
施工中,通讯用双485接口冗余,用带屏蔽双绞线,屏蔽层单端接大地,与计算机或HMI连接时,建议采用隔离的485转232转换器或PCI卡。更多现场接线注意事项,请致电易控微网咨施询。010-68703353

余红泉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年12月26日
发表于:2006-12-26 13:33:00
3楼
 那请问你有RTU560的资料吗?给我一份行吗??
                         谢谢!

天下草民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:107帖 | 1044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1477
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-12-26 18:50:00
4楼
http://www.abb.com/product/seitp332/c1256ccb004e670dc1256d8200401704.aspx

上面的链接有,可以下载相关资料。

余红泉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年12月26日
发表于:2006-12-26 21:19:00
5楼
   我要中文版的,有没有阿??谢谢啦

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2007-03-27 16:53:00
6楼
谢谢