我用的主要是EC10A,30点的PLC,大体上没啥问题,我已经用了近150台了,出现过两台保持用的电解电容开裂漏液现象,停电保持的元件都不能停电保持了,我们用了5路高速脉冲输入,是用近接开关做的脉冲,感觉还可以。EC10A没有485通讯功能,用起来还是比较麻烦,但是价格在那了,也不能强求太多。
编程方面,基本上是和三菱的一样系统,就是没三菱的好用,比如三菱有批复位功能,爱默生EC10A只能一个一个复位,三菱有CMP比较指令,爱默生的没有,要用大于等于小于等指令组合来实现三菱一个功能就能达到的功能。还有EC10A的停电保持区定义还是比较少的。
虽然麻烦一点,总体用下来感觉还是不错的,只是最近总是听说爱默生PLC要停产,不知道是不是同行在谣传还是真的停产了,希望这么好的东西不要停产。希望爱默生PLC的原班人马,如果真的总公司不做了,自己可以组建公司单独干,有这么好的基础在,不做了真的可惜,我也不要找代替品牌PLC,