请问有没下降沿触发的时间继电器卖? 点击:2410 | 回复:15



microtomato

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2006-04-01 11:45:00
楼主
控制要求非常简单:就是水泵开则风机开,水泵停则风机延时N个小时后停。由于预算限制(只有150元),所以无法使用PLC实现。我找到1个温州大华的JSS25的时间继电器,的确带延时停止功能。可惜他的控制端是上升沿触发的。请问有支持下降沿触发的时间继电器吗?



662266

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2005年8月11日
发表于:2006-04-01 11:57:00
1楼
断电延时的时间继电器市场上好多的.

zlmall

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2002年11月02日
发表于:2006-04-01 12:23:00
2楼
是呀~~!断电延时的时间继电器市场上好多的~~兄台算是学过电么?

microtomato

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2006-04-01 12:33:00
3楼
没有啊。我不是电气出身的

microtomato

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2006-04-01 12:36:00
4楼
就是和S7-200的定时器指令TOF功能一样的时间继电器

IREX

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:225帖 | 318回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1239
  • 注册:2003年8月04日
发表于:2006-04-01 13:08:00
5楼
用上海智国 SPLC 它可以达到你要求 .

天天学

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-04-01 13:15:00
6楼
水泵停时,断电延时的时间继电器开始工作,常闭常开接点的接发问题。在当地找个电工。

厦门宇电自动化科技有限公司
请登陆宇电网站http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部   邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com与我联系。
MSN联系地址    peter_yudian@hotmail.com

boyonxiang

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 923回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1188
  • 注册:2005年4月09日
发表于:2006-04-01 21:00:00
7楼
我用过CKC的,有断电延时的

息峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 293回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-04-03 11:27:00
8楼
水泵停时,断电延时的时间继电器开始工作,常闭常开接点的接发问题。在当地找个电工。

对的.容易.

microtomato

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1476回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2006-04-03 13:38:00
9楼
不是断电延时,应该是信号断开延时。现在准备选沪瓯的HU6B-B,根据他提供的时序图可以满足要求。电工怎么请得起啊,我准备自己动手,本来就没多少钱,我已经亏掉了。

mcu&plc

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 947回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1283
  • 注册:2005年3月03日
发表于:2006-04-03 20:15:00
10楼
我给你发张图很好做

skl9831

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2008-09-27 03:06:16
11楼

skl9831

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2008-09-27 03:08:20
12楼

大风起云飞杨:你好,上面的兄弟,你的产品大概价格是多少,给我报价号码,同时把你产品的说明说给我发过来,我的邮箱是sunkl@126.com

楚留香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1556
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2008-09-27 08:15:42
13楼
可以用逻辑回路实现,用接触器NC点触发时间继电器

51pk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 393回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:650
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2008-09-27 08:27:32
14楼
加一个中间继电器不就可以搞定了

pdmoffice

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2010年9月07日
发表于:2010-10-21 18:58:02
15楼

有上升沿触发的时间继电器了,用一个中间继电器转一下不就好了啊。

水泵停,是个下降沿,由高到低,把这个信号接到一个中继上,中继的常闭点,对应的就是一个上升沿动作了。这个常闭点接到时间继电器上,就可以做到延时输出了。