各位老师,请教一个问题! 点击:770 | 回复:9



华子

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:745
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2006-03-09 09:56:00
楼主
各位老师;
   我在调试明电变频器的时候,报的警是GDR.2,接地故障,我用摇表测了一下电机,电机没问题!开始我 认为是变频器的 问题,我用另一台带.还是报同样的故障!带的负载是污水处理厂的抽泥泵,是一个 标准的 恒转距的特性!频率给定为丹夫斯的电磁流量计!困惑中!



紫烟红尘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2005年12月04日
发表于:2006-03-09 15:27:00
1楼
应该是主输入或者输出电线有接地的情况,不防查一查!
我以前遇到过这样的问题!

wts _16

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 1281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5093
  • 注册:2005年9月08日
发表于:2006-03-11 19:21:00
2楼
模快坏了也会有这个现象

火舞变频

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:355
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2006-03-11 22:10:00
3楼
载波太大

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-03-11 23:14:00
4楼
    应该是者输出电线有接地的情况或者电机卡死或太重....