首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

调节阀计算与安装 点击:6378 | 回复:42



离天三尺三

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-11-30 20:37:00
楼主
调节阀的计算及安装
调节阀的计算
调节阀的流通能力C值,是调节阀的重要参数,它反映流体通过调节阀的能力,也就是调节阀的容量。
(1)调节阀流通能力C值定义为:调节阀全开时,阀前后压力差为
0.1MPa,流体密度为1g/cm3时,每小时流经调节阀的体积流量(m3/h)。
为了正确选择调节阀的尺寸,必须准确计算调节阀的流通能力C值。
在设计选用时,根据工艺提供的最大流量、阀前绝对压力、阀后绝对压力、流体密度及温度等,计算出流通能力C值,然后按C值选择合适的阀的口径。
(2)调节阀C值计算公式。
介质为液体时  C=10Q 
介质为饱和蒸汽时
  当P2>0.5P1时  C=6.19Gs 
  当P2≤0.5P1时 C=7.22 
介质为过热蒸汽时
  当P2>0.5P1时  C=6.23Gs 
  当P2≤0.5P1时 C=7.25Gs 
介质为气体时
  当P2>0.5P1时  C= 
  当P2≤0.5P1时 C= 
式中Q——液体体积流量(m3/h)
    QN——标准状态下气体体积流量(m3/h标况)
    Gs——蒸汽流量(kg/h)
P1——阀前绝对压力(kPa)
P2——阀后绝对压力(kPa)
ΔP——(P1-P2)阀前后压差(kPa)
t——流体温度(℃)
Δt——过热度(℃)
ρ——流体密度(t/m3,g/cm3)
调节阀的安装
调节阀的安装应注意以下几点:
(1)调节阀应装在水平的工艺管道上,即调节阀保持垂直。
(2)为便于检修,应靠近地面、楼板、平台等,如在架空管道距地面较高时,应设专用检修平台。
(3)在调节系统失灵或调节阀本身发生故障时,为避免造成停运和发生事故,影响正常生产,一般都应安装旁路管。
(4)当调节阀公称直径小于管道直径时,应加变径接头,而且变径接头不能太短。



1221

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:190
  • 注册:2007年5月24日
发表于:2007-09-03 16:23:00
41楼
学习

221313

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 893回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1132
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-09-03 16:55:00
42楼
 支持一下

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页