FX2N-485-BD读称重仪表 点击:830 | 回复:2



工控大家谈

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2004年3月10日
发表于:2005-09-16 17:58:00
楼主
我用FX2N-485-BD读称重仪表的重量数据,我向仪表发送约定好的指令语句(FF 01 53 FE),可是发现接收区收到的并不是重量数据,而是我发出去的指令(FF 01 53 FE)。谁能帮我解答这是怎么回事?好像是数据弹回来了一样。



王旭光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2006年8月28日
发表于:2007-10-10 11:31:00
1楼
我认为可能是你的485连线是两线制的,所以有数据的反弹,这个可以在编程上解决的,就是在发送时,禁止数据的接受。

工控哲学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2003年1月08日
发表于:2008-03-21 15:25:00
2楼
不知道你用的是什么仪表,我用FX2N 与称重仪表做过RS485通讯,数据都很正常。

热门招聘
相关主题

官方公众号