变频器输出三相电流不平衡! 点击:3846 | 回复:59



wanghkui

    
  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2001年6月15日
发表于:2005-08-01 14:16:00
楼主
我这儿有一套变频恒压供水设备,220KW富士P9S变频器控制220KW及132KW各一台水泵供水,前天因132KW水泵内吸入异物造成堵转系统跳闸,修好水泵后变频运行开始出现异常:变频器电流显示紊乱,数值变化很快不正常,用钳形表卡后发现输出电流相差较大,最大相差60-70A,而后手动停机调换另一台220KW水泵,仍然是可以启动但输出电流相差较大,最大差120A。经查,电机没问题,变频器也没其他异常现象,怀疑是变频器内器件出现问题。    请各位分析一下是何原因造成输出三相电流不平衡的?是否变频器内模块烧坏,有没有配件尽快修复?



zhengzheng _45

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2005-08-01 15:07:00
1楼
变频器输出的三相电压一样吗?如果不一样,变频器有问题了

天目山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2005年7月14日
发表于:2005-08-01 15:18:00
2楼
用钳形表测变频器输出电流误差很大的,基本不能相信。

新IGBT

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2002年10月09日
发表于:2005-08-01 15:53:00
3楼
若变频器出现问题,我们可以维修,郑州中川电气自动化有限公司0371-63553165

森陆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2001年5月16日
发表于:2005-08-01 17:38:00
4楼
空载测量变频器输出的三相电压是否平衡。有条件的话可观察电压波形(我公司有手持多用途表,可显示出电压和电流的正弦波波形,部分存货特价出售,进价5折,英国原装进口。) 我公司有220KW富士P9S变频器的所有备件,十多年的富士、三垦变频器维修经验。 深圳市森陆自动化技术有限公司0755-26180286。

wanghkui

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2001年6月15日
发表于:2005-08-02 07:00:00
5楼
输出三相电压平衡,输入出没问题.

zgyhhj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2005年6月02日
发表于:2005-08-02 10:30:00
6楼
变频器是好的,查外围。咨询:010-68634733张工

森陆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 164回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2001年5月16日
发表于:2005-08-03 18:48:00
7楼
输出三相电压平衡,输入出没问题.------你的变频器是好的 有些种类的水泵反转时电流确是不稳定,我们遇到过类似情况,请确认你的水泵转向

wanghkui

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2001年6月15日
发表于:2005-08-09 22:33:00
8楼
方向正确,经测,输出三相波形异常,不是正常的正弦波.

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2005-08-22 22:11:00
9楼
机器有问题,驱动上有元件坏,输出不平衡,13056660695

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-08-23 08:55:00
10楼
更换PC923。

回首

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2005年2月24日
发表于:2005-08-27 17:58:00
11楼
你可以输出三相分别对地量一下,看看差异多少.如果不大的话估计电机是有问题的

xzp_7

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2005-08-27 21:40:00
12楼
我看是变频有问题。输出不平衡是富士变频的通病。

wanghkui

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2001年6月15日
发表于:2005-09-04 22:13:00
13楼
是变频烧坏了六分之一相,12个可控硅坏了2 个.

QHY-4321

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:314
  • 注册:2005年8月01日
发表于:2005-09-05 12:49:00
14楼
应该是变频器有问题 用示波器看看波形 估计是驱动电路光偶不好

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2005-10-03 00:35:00
15楼
不是变频器的问题,电机(水泵)本身偏流!!!!!

YNQ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2005年10月01日
发表于:2005-10-03 21:35:00
16楼
更换PC923 013380023487叶能强

邯郸菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2005-10-03 23:13:00
17楼
分析的对有可能是坏了,但可以继续使用

阿齐 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2005年10月26日
发表于:2005-10-04 09:56:00
18楼
估计也是光藕有问题了,时间长了,你的变频器问题就大了,呵呵,到时候损失就严重了

吕不韦

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2004年2月28日
发表于:2005-10-04 17:04:00
19楼
既然wanghk都已经说输出三相电压平衡,又转换了另外个水泵试过. 证明变频器和水泵都是好的。根据我多年对恒压供水设备的了解,这种现象应该是变频器的输出到马达之间的转换接触器有问题,很可能是触点烧死了。才引起输出三相电流不平衡,只要你更换一个接触器(或者触点)就可以解决问题。 各位老兄请不要老是说变频器有问题了。浏览:Http://www.gdikong.com

0368

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2002年9月18日
发表于:2005-10-04 17:49:00
20楼
哈哈。 wanghk都已经说"是变频烧坏了六分之一相,12个可控硅(IGBT)坏了2 个!" 如果你有手持示波表,直接在现场就可确定了!何苦忙乎一个月!那你之前所谓“输出三相电压平衡,输入出没问题.”是因为所用的万用表电压档是整流式的,测量的电压值自然相差无几,但波形未必正确。