求助:更适合我们用的接近开关 点击:1164 | 回复:9



斌彬

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2005年5月17日
发表于:2005-06-02 21:21:00
楼主
我们用的一种NPN常开的接近开关,测试距离为15mm以内,通电电压为24VDC。其检测效果还不错。但由于我们现场环境比较恶劣,表现为温度很高.有的地方泄漏煤气,至使更换频繁和不宜更换。这样以来,本来简单的设备在我们这里复杂化了。望各位大虾们能介绍更适合我们用的接近开关。先谢谢各位了!



部长

  • 精华:28帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2004年8月28日
发表于:2005-06-02 21:57:00
1楼
可以试一试霍尔类接近开关,和我们联系吧

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-03 09:53:00
2楼
用P+F高温型NAMUR接近开关是最佳选择

斌彬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2005年5月17日
发表于:2005-06-04 12:43:00
3楼
楼上的能否给我介绍一下你们产品的性能?我们的现场环境很是不好!我了解一下你们的产品!我的信箱gzlpszn@126.com!谢谢!

苏州科瑞电子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年6月08日
发表于:2005-06-08 09:47:00
4楼
我公司有瑞士原产高性能耐高温、高压接近开关(CONTRINEX),详情请登陆www.contrinex.com.cn(中文)www.contrinex.com(英文) 我公司至力于高性能的研究、生产、销售。苏州联系电话0512-67242858、67244858转809、810

苏州科瑞电子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年6月08日
发表于:2005-06-08 16:20:00
5楼
我们公司有能耐230度的接近开关。型号有M8-M50的。检测距离2MM-25MM。联系电话:051267242858-809,不知道能不能,可提供试用。

斌彬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2005年5月17日
发表于:2005-06-09 17:57:00
6楼
不好意思!我这几天没有上过网!没有及时看到你给我发的留言!等我和我们的人联系一下再给你们稍答复好吗?我建议一下他们用这个型号的!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-06-10 11:56:00
7楼
这不止是温度问题,你是哪个地方的?就近问一下P+F办事处最好

斌彬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2005年5月17日
发表于:2005-06-13 20:25:00
8楼
苏州的朋友你好!你们的设备我已向我厂中反应!请你把你们接近开关的单价告诉我一声!我们用的有点多!需要考虑一下成本!谢谢!

阳光好东东

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 683回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:900
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2005-06-13 21:04:00
9楼
如果有冷却循环水的话,我建议你最省事的办法是加冷却就可以了,也不必考虑什么耐腐蚀、耐高温的环境因素了