有对焦化集气管压力调节系统的解决方案了解的吗/ 点击:3709 | 回复:41



dayspring

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2003年9月19日
发表于:2005-04-14 22:16:00
楼主
各位: 有对焦化集气管压力调节系统了解的吗/我这里用的是和利时的DCS系统,根本就解决不了问题,尤其是空废气交换的时候总是要滞后的历害,我们这里是PI调节的,用的是角行程的执行机构! 各位如果有好的建议可以互相交流一下 致礼



hackerfanbo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2006-09-18 21:38:00
21楼
我看大家都说了些空话,有没有那位仁兄具体就某一个例子来具体解释一下的啊.
就拿100万吨/年,四个集气管的.带液力偶合器的的规模来说明,其中两个分别连通的.
    谢谢高手,我是菜鸟

hahahehe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 113回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:421
  • 注册:2003年12月03日
发表于:2006-09-19 08:09:00
22楼
有好的使用经验的吗?请列举几个

kkklllooiuu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 119回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:138
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2006-09-22 16:33:00
23楼
新华公司在中化镇江焦化两台焦炉的控制中应用专用的功能模块成功解决了这一难题.

kkklllooiuu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 119回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:138
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2006-09-22 16:50:00
24楼
在焦化行业中,集气管煤气压力控制,是一个重点,也是一个难点,它是一个具有严重非线性、时变特性的多扰动、多变量耦合系统、焦炉与焦炉之间并联,炉间集气管压力存在负耦合关系,焦炉与鼓风机之间串联,机前吸力与集气管压力存在正耦合关系,随工艺管路设置方式及管道阻力和对各焦炉装煤等操作时间的不同,耦合强弱有所不同,交叉耦合严重,扰动因素较多。各控制单回路之间相互干扰,振荡超调现象严重。且当蝶阀开度小时,压力和流量变化非常明显;当蝶阀开度大时,压力与流量变化迟缓,甚至饱和,造成系统采用常规PID调节时不稳定,很难兼顾减少超调与提高快速性的要求。

针对这一工艺特点,新华集团采用了基于模糊控制的多级智能控制方案。

此方案应用基于模糊控制的多级智能控制方案,全面协调控制机前吸力及集气管压力,事实证明这种方案是非常有效的,成功解决了集气管压力控制这一难题。

详细解决方案楼主请留下邮箱,单独发送

奋斗的快乐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:584
  • 注册:2003年4月17日
发表于:2006-09-23 19:49:00
25楼
发一份给我wwjcxz@sina.com.cn,谢谢!

caiduanting

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2009-05-31 17:42:33
26楼

本人对采用DCS控制集气管压力有成熟方案,可提供收费服务,联系电话0311-82082385  13582109769

caiduanting

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2009-05-31 17:44:40
27楼
本人对采用DCS控制集气管压力有成熟方案,可提供收费服务,联系电话0311-82082385 13582109769 caiduanting@yahoo.com.cn

caiduanting

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2009-05-31 17:52:51
28楼

集气管压力调节,DCS调节没问题,但要有工艺配合,懂工艺,懂仪表,又懂DCS,三方都不能少。靠一方不行。这是我的成功经验,本人熟悉DCS系统,有从事仪表维护,干过操作工,所以才成功,联系电话0311-82082385 13582109769 caiduanting@yahoo.com.cn

debalxh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 358回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2009-06-01 09:08:56
29楼
ABB系统集成商,专业设计ABB PLC DCS控制系统设计,雷先生13651917255 并在各行业都有相关案例及应用尤其是DCS AC800M AC800F控制工程项目!!!有相关项目联系我
关于相关技术问题可以致电本公司02154130961,,我们是专业做ABB DCS PLC控制系统的!

huangq1983

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-06-01 16:25:14
30楼

我是做煤化电气自动化控制的,关于集气管的控制,我不知道你用的什么系统控制,建议你在调节的控制上加些PID的控制,问题就控制的简单了

huangq1983

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-06-01 16:27:45
31楼
我们长就是100WT/Y,有什么问题电话联系.13832021284

陈新与

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2008年2月18日
发表于:2009-06-02 17:01:43
32楼

集气管调节应和鼓风机吸力相结合,这样才能调的相对稳定。只用简单的PID调节效果不好。

caiduanting

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2009-08-14 21:37:24
33楼

如果你用浙大JX-300XP系统保证投运好,联系电话:13582109769

caiduanting

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2009-08-14 21:39:55
34楼

用浙大JX-300XP系统调节集气管压力本人有经验,有方法,联系电话13582109769

caiduanting

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2009-08-28 06:41:54
35楼

简单的PID调节集气管是调不好的,风机用PID调节也是调不好的,要建立数学模型,装煤,换向,风机和集气管调节相互干扰都要考虑。问题解答电话:13582109769

王树东

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年10月10日
发表于:2010-10-10 05:32:57
36楼
关键是数学模型要好,我20年前搞一套鼓风集气管压力调节系统一直用到这个焦炉寿终正寝,当时用Ⅱ型仪表进行调节,系统很稳定,抗扰动,抗耦合集气管压力在几帕范围内。

杨晓

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2006年5月03日
发表于:2010-10-11 09:17:00
37楼

PID调节可以用,但效果不是很理想,建议改用其他控制放案!!

sijif

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年1月03日
发表于:2011-01-03 11:46:47
38楼
    我们是专做焦化自控的,集气管调节是焦化行业的控制难题之一,我们有一套系统可以解决这一问题,现在已做了不少这样的项目。
根据我们的经验,每一座焦炉的集气管压力调节都有其自身特点,需要专门的控制模型来解决,一般的DCS系统在集气管压力比较平稳时是可以控制好的,但如果集气管压力波动过大,控制不好也不能算是dcs系统的问题

caiduanting

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2011-07-11 22:12:36
39楼

对工艺不了解就无从谈起DCS对集气管压力调节。本人从事仪表DCS十几年,焦炉车间工作多年,对集气管压力调节有自己的看法,并成功组态DCS投运。喜欢交流的朋友联系:13463118762

jiaozhiqiang99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年8月24日
发表于:2011-08-24 08:20:53
40楼

我是和利时做集气管压力自调的,不知你是哪个厂,有问题可以来电话:15035141856.