求助 点击:480 | 回复:0



雨天和晴天

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年4月13日
发表于:2004-07-19 08:53:00
楼主
ABB,ACS400变频器22kw,使用 0-1.0Mpa(4-20mA) 压力传感器,要求0.3Mpa对应50Hz;0.1Mpa对应20Hz;正常工作0.2MPa,对应35Hz;最大输出频率50Hz;PID控制内部给定 求助4009(ACT1的最小值%),4010(ACT1的最大值%),4020(PID内部给定值%)的内部设定值计算方法。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师