发表于:2004-07-20 09:19:00
楼主
EPC380模块式智能阀门定位器使用说明书
1. 使用范围
·适用执行器:供电电压380V±15%(AC), 与功率单元配套(接触器)控制开、关、停的电机。
·工作环境:环境温度:-20℃~75℃。相对湿度:小于90%。
2.输入信号
·调节输入信号:4~20mA(DC),输入负载阻抗小于150Ω。
·开度输入信号:电位器信号,500Ω~5KΩ。
3.输出信号
·阀门位置反馈输出信号:4~20mA (DC,隔离),输出带负载能力不小于500Ω。
·开关控制信号:可控硅输出。
4.控制精度
·灵敏度:
在自动位置,灵敏度设定为自动调整方式
另可手动设置灵敏度位置, 0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%、4%、5%共8挡。
5. 操作说明
·标定:
在手动位置,灯灭。
点动“开阀” 键,电动阀门开向运行直至到开限位开关停止,此过程指示灯(红)慢闪烁,点动“关阀” 键灯灭。按住“开阀” 键不松开5秒,阀全开指示灯(红)快闪烁以示确认,确认该位置为全开(满度)位置,抬起 “开阀” 键,满度标定过程结束。此时指示灯(红)常亮。
点动“关阀” 键,电动阀门关向运行直至到关限位开关停止,此过程指示灯(绿)慢闪烁,点动“开阀” 键灯灭。按住“关阀” 键不松开5秒,阀全关指示灯(绿)快闪烁以示确认,确认该位置为全关(零点)位置,抬起 “关阀” 键,零点标定过程结束。此时指示灯(绿)常亮。
·设置灵敏度位置:
在自动位置,灵敏度设定为自动调整方式后,ΔP提前量值将由模块对目标自动计算得出并及时调整。最终震荡次数不大于3次。
在手动设置灵敏度位置,ΔP提前量值将由模块对目标自动计算得出并及时调整。灵敏度为手动设定值,最终震荡次数不大于3次。当装置发生震荡时,手拨旋钮放大灵敏度到合适的档位。
ΔP:定义为电动阀门的控制误差,产生于电动阀门的电动装置的机械误差和电动装置电机断电后电动装置的惰走。ΔP并不是传统意义的“死区”,理解为“提前量”更为确切。在向目标运行时停止运行命令是在距目标ΔP的位置发出的。ΔP是CPU通过“自学习”不断修正的。
·手动:
通过按“开阀”键(短于5秒)、“关阀” 键(短于5秒)分别进行开阀、关阀操作。开过程中指示灯(红)慢闪,到全开位点亮,关过程中指示灯(绿)慢闪,到全关位点亮。开阀时按下“关阀”键(短于5秒)或关阀时按下“开阀”键(短于5秒)可使阀停。
6. 软件功能
·运动抑制时间:每次运动距前一次运动结束的时间间隔。
·手调或自调灵敏度(死区)。
·开向自由设定。
·输入断线模式选择(开、关、置中、停)。
·数字滤波:功用于克服信号不稳定造成的显示波动,通过设置数字滤波时间常数实现。
7. 用户可以设置的控制参数
·开向设置:
波段开关1 ON:正向即4mA对应关到位,20mA对应开到位;
波段开关1OFF:反向即20mA对应关到位,4mA对应开到位。
·断线模式:
波段开关1显示设定参数的第1位,ON代表该位为1,OFF代表该位为0;
波段开关2显示设定参数的第2位,ON代表该位为1,OFF代表该位为0。
波段开关00:置中
波段开关01:停阀
波段开关10:关阀
波段开关11:开阀
·运动抑制时间
波段开关1显示设定参数的第1位,ON代表该位为1,OFF代表该位为0;
波段开关2显示设定参数的第2位,ON代表该位为1,OFF代表该位为0。
波段开关00:2S
波段开关01:1S
波段开关10:1.5S
波段开关11:0S
·数字滤波
波段开关1显示设定参数的第1位,ON代表该位为1,OFF代表该位为0;
波段开关2显示设定参数的第0位,ON代表该位为1,OFF代表该位为0。
波段开关00:1S
波段开关01:2S
波段开关10:3S
波段开关11:4S
·手调或自调灵敏度(死区)
旋转波段开关置0:手动
旋转波段开关置1:自动
旋转波段开关置2:0.5%
旋转波段开关置3:1%
旋转波段开关置4:1.5%
旋转波段开关置5:2%
旋转波段开关置6:2.5%
旋转波段开关置7:3%
旋转波段开关置8:4%
旋转波段开关置9:5%
8.安装与调试:
1、 安装
参考附图连接模块与电动阀门电动装置电器部分接线,确保准确无误。模块到电动装置端子之间的信号线应采用屏蔽线连接,屏蔽线的屏蔽层要求单端接地。信号线包括阀位反馈电位器三根连线(P1、P2、P3),输入控制信号二根线(I+、I-),输出阀位电流信号二根线(O+、O-)。其余模块到电动装置的连线不做特殊要求。
2、 调试
1)在手动状态下调试完毕,进入满度、零点设置。
2)灵敏度设定为自动调整方式:调节输入控制电流,调节型电动阀门应能自动跟踪输入电流变化。分别设置输入控制电流为不同的数值,调节型电动阀门应能可靠的停止在目标值上
3)灵敏度设定为手动调整方式:调节输入控制电流,调节型电动阀门应能自动跟踪输入电流变化。分别设置输入控制电流为不同的数值,调节型电动阀门应能可靠的停止在目标值上。当装置发生震荡时,手拨旋钮放大灵敏度到合适的档位
9.接口
端子 L , N 连接 AC 220V 电源的火线和零线,为调节型模块供电。端子 P1 , P2 , P3 连接阀位电位器,端子 KO , KC 用于接开向和关向交流接触器, com 为公共点。 0- , 0+ 用于阀位 DC4 ~ 20mA 输出。Ⅰ- ,
Ⅰ+ 用于接受 DC4 ~ 20mA 控制信号。
非设置状态下如果红色指示灯快闪,说明模块的公共端COM断开或者模块L、N供电接反,后一种情况调换一下L、N就可以了。