发表于:2007-03-07 13:23:00
230楼
以三菱FXPLC和Q系列PLC各一台与一台GOT连为例
方案一:
触摸屏,FXPLC,QPLC都加一个CC-LINK通讯模块,把两个PLC通过现场总线的方式挂接到触摸屏上。(QJ61BT11、FX2N-32CCL、A8GT-J61BT13)
方案二:
FXPLC,QPLC都加一个CC-LINK通讯模块,把两个PLC通过现场总线的连接起来,然后把触摸屏接到QPLC上,我们可以通过触摸屏直接连接QPLC,读取和修改FXPLC的数据就通过CC-LINK通讯刷新到QPLC来实现。(QJ61BT11、FX2N-32CCL)
方案三:
上位机使用计算机和MOVICON(意大利PROGEA公司开发的,欧洲流行的软件)组态软件,直接通过串行通讯的方式连接两个PLC(QJ71C24、FX2N-232BD)
方案四:
HITECH有款6800或6A00的GOT,自带3个COM口,可以直接连接多台PLC.
HITECH 6800系列 人机界面