ESD该谈谈! 点击:2014 | 回复:13



若此笔名未被注册

    
  • 精华:10帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:294帖 | 3225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6058
  • 注册:2003年3月30日
发表于:2004-04-15 22:08:00
楼主
讨论控制的人不少,为什么没人谈谈ESD连锁报警系统的?



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-16 23:26:00
1楼
楼上的哥们作哪家的产品,我以前做dcs, 现在改作esd,希望多多交流!!

shviking

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2004-04-18 22:16:00
2楼
SEMENS,聊聊

llxxqq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2002年10月01日
发表于:2004-04-23 22:09:00
3楼
你用啥牌子的ESD? 我用FSC

逻辑

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2003年12月22日
发表于:2004-04-26 12:52:00
4楼
我现在也作dcs,希望多了解一些esd的知识,那里有阿?

zyzy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2002年10月31日
发表于:2004-04-27 09:02:00
5楼
我比较信赖TRICONEX系统,比较稳定,我们用过几套,已经1年多了, 好象系统方面的问题不多,硬件也没什么故障,维护率很小 我们上位机是Intouch,也比较不错,跟TRICONEX通讯的也不错! 不知道各位朋友,有什么更好的做ESD的系统? 共同交流!

夜游人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2002年3月13日
发表于:2006-07-03 11:06:00
6楼
我用的是HIMA系统。10年了,没有损坏过任何的卡件!不过HIMA的备件贵的吓人。

morp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2002年7月28日
发表于:2006-07-08 21:30:00
7楼
大家好, 我也做ESD系统, 用的是美国MOORE公司的QUADLOG,希望可以多交流。

我要飞飞飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2005年2月27日
发表于:2006-09-26 23:09:00
8楼
SIS

立川

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2007年4月15日
发表于:2007-04-16 22:25:00
9楼
大家好,控制阀的输入信号有个励磁和非励磁,到底是怎么回事?谁能告诉我吗?

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:425帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2007-04-30 17:22:00
10楼
ESD还是用的少啊,中海油,中石化,中石油、锅炉等用的多。

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2007-05-10 12:15:00
11楼
哪位老哥解释一些什么是ESD,扫描一下!

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:425帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2007-05-11 11:45:00
12楼
紧急关断系统。

展翅飞翔

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 707回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6576
  • 注册:2001年11月14日
发表于:2007-05-17 00:00:00
13楼

Triconex的 TMR,三机表决系统的经典。特色是简单易用。口碑好,
业绩多,国内据说是5成以上市场份额;

GE的GMR,基于S90-70的 系统。特色是廉价,且系统比较难调。

下来是HIMA的HMR,在中国区HIIMA是后来者,但是系统在很早就随一些国内的项目成套进入中国了,市场份额持续上升中。HIMA现在在由ESD走向DCS,这其实是一个比较危险的路子,呵呵

以上这3个都是3机 表决的系统。

西门子的FMR,基于S7-400FH。特色是很廉价,系统还不算难调,但是好像市场的认可度有限,双机冗余的架构跟3机表决还是有些差异的。当然了IO一样也可以做到2oo3的。CPU不可以的。

下来横河,Emerson的SIS也应该算是ESD的范畴,不过没见识过。

Honeywell的FSC已经升级到4重热备冗余了,也搞不清楚是甚么架构,呵呵,概念还是要炒的啊。

Pilz是个特例,目前5重冗余 的安全系统就是Pilz推的,不过就不叫ESD,就叫安全继电器,呵呵。鬼知道 5机热备系统能好到哪里去。

热门招聘
相关主题

官方公众号