我这儿用富士变频器控制160KW电机实现恒压供水,电机运行很不稳定,转速变化,且达不到设定压力,电流变化频繁,这种情况下的PID值应该是多少?目前是3:5:0 另外,液位计显示也不稳定,我想大概是变频器输入端没有加装滤波器吧!请高手指点!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2003-07-04 18:00:00
1楼
减小P至1左右,大幅度增大I到几十。视现场情况而定。 模拟输入滤波参数调至3以上。
回复
引用
举报
LQM _42
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:124
注册:2001年11月20日
发表于:2003-07-05 14:53:00
2楼
从你的情况来看,好像是液位传感器和压力传感器的模拟量信号受到干扰造成的。你可以尝试测量一下模拟量信号是否受到了干扰。
回复
引用
举报
wanghkui
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:114
注册:2001年6月15日
发表于:2003-07-07 09:57:00
3楼
to:imgg 高手! 模拟输入滤波参数是不是频率设定信号滤波器参数?0.01秒-5秒。
回复
引用
举报
wanghkui
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:114
注册:2001年6月15日
发表于:2003-07-07 10:02:00
4楼
to:LQM 行家! 干扰不还是变频器造成的吗?是不是需要在变频器的输入输出端加滤波?怎么加? 谢谢!我是个新手。
回复
引用
举报
忍不住说两句
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:216
注册:2001年11月01日
发表于:2003-07-07 21:04:00
5楼
P=20 I=60 D=0 一试
回复
引用
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2003-07-08 10:03:00
6楼
是的
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
E+H 72涡街流量计安装后需要...
[959]
怎样判断现场热电阻所测的温...
[1959]
E+H电磁流量计问题
[313]
输电线路故障检测及解决对策...
[438]
那里能培训学习数控系统维修
[535]
SDH故障处理方法
[388]
西门子变频器维修经验及相关...
[5280]
奇怪的故障
[444]
如何对变频器进行绝缘测试
[418]
分享故事 赢取福禄克 F15B万...
[728]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号