105H-D无线智能测控终端可以通过无线方式进行RS232或RS485连接。105H-D无线智能测控终端可以用来代替与PLC、数据库、计算机及智能变送器连接的串口电缆。105H-D简单易用、安装简便。它使用UHF波段,这一波段在大多数国家不需要申请频点*。模块的无线发射器、接收器、电源、串口以及微处理控制器均封装在工业铝质外壳内。   简单、可靠 105H-D内部的无线接收器可以双向通讯,模块可以检测并且控制信息的传递。105H-D不仅适用于简单的系统,也适用于复杂的系统。105H-D可以在透明方式下工作,主设备须进行错误校正和通讯控制。如果主设备通讯性能较差,105H-D也可以进行定址、错误校正以及通讯控制。105H-D也可以接受Heys命令用于选择地址。   传输速率高 主设备可以通过RS232口或RS485口与105H-D无线智能测控终端连接,传输速率可以达到38.4Kb。105H-D具有4K字节的缓存,进行无线发送时,可以发送45至300字节的数据包,速率可达到9600字节/秒。因此,105H-D无线智能测控终端不仅价格经济,而且非常实用。   无线通讯 105H-D工作在220-235MHz或410-480MHz频段,在大多数国家是不需申请的。105H-D的发射功率在10mW至500mW之间,满足大多数国家的低功率限制。105H-D可以与其它用户在公开波段共同使用,且工作可靠。105H-D的传输距离10mW1.5公里,500mW10公里,速率可达到9600字节/秒。105H-D也可以充当中继,最多可组态5个中继,传输速率可以设定从1200至9600字节/秒,半双工。   RS232/485 105H-D与主设备的连接使用RS232双向或RS485单向。RS232连接可以进行标准CTS/RTS控制,105H-D可以当作DCE设备工作。CTS/RTS信号也可以组态用来反馈105H-D输入缓存的状态,或用来反馈远端模块的CTS/RTS信号。RS485连接是工业标准双绞线连接。每个无线智能测控终端有一个串口连接(RS232或RS485),在同一系统内,不同类型的串口数据可以连接到不同模块上。 105H-D接受数据在75至38400波特率之间。可以组态10或11位,7或8个数据位,奇/偶/无奇偶、1或2个起始位和停止位。105H-D可以连接几乎所有主设备。