发表于:2001-04-25 19:47:00
楼主
小弟正在做一套上位机监控系统。现场总线采用 RS422总线,计算机通过COM1与32台OMRON PLC 通讯。RS232/RS422转换模块采用OMRON的AL004模块,下位机PLC通过外设端口与OMRON的AL004模块连接。程序每大约运行15-20天,计算机与全部的PLC断开,重启计算机也无用。而且,按照RS422的要求,最两端的应把终端电阻接上。但接上两个电阻后,有10台PLC通讯不上。接一个电阻,则能全部通讯上。现场的30KVA的电机较多