总线初始化成功,但紧跟着轴开始报错8H远程驱动器报错。可能原因及对应解决方案如下。
解决办法:更换驱动器通讯周期解决,造成原因是通讯周期不匹配。(部分驱动器的通讯周期不跟随主站变化,需要自己设定)
排查方法:
1.查看对应驱动器是否实际有报警,如果实际报警,看下对应报警代码原因;
2.检查周围环境是否干扰;
3.如果驱动器无报警,控制器显示8H, node_pdobuff读下对应6041状态字看下是否为报警状态;
4.使用slot_start可以先进4(safe_op)再进8(op),中间设置足够的延时;
5.使用system_zset开启dc优化模式试试看;
6.更换一个驱动器观察是否出现同样的现象;
7.询问驱动器厂家共同排查原因。