本研究案例探讨了基于Profinet转Canopen网关技术,实现西门子SIMATIC S7-1200 PLC与磁轨道之间的通信连接。研究中采用的设备包括西门子SIMATIC S7-1200 PLC、Profinet转Canopen网关以及磁轨道。
起初,在西门子组态软件中安装GSD文件,选定GSD所在文件夹完成安装。接着,进行设备组态,将PLC与PROFINET转CANopen网关适配连接,连接IO控制器PLC_1的PROFINET端口_1。之后,修改网关的IP地址和PROFINET名称,添加所需字节数,于模块界面添加输入、输出参数,再将配置下载至设备。注意事项已用红色字体标注。
其次,启动CanOpen Configuration Tools软件,进行主设备通用属性参数的设定。在此过程中,必须确保波特率与从站设备相匹配,并将通讯周期参数从0x00000000更改为0x0000FFFF。
接下来,在该界面中设置Profinet转CanOpen网关在Profinet网络中的设备名称及IP地址,务必保证与PLC组态软件中的配置保持一致。对于从属设备参数的配置,需在PDO参数中添加所需的参数。
通过点击RPDO、TPDO,将传输类型修改为事件驱动(制造商指定)模式。配置完成后,将配置信息下载至网关,首先进行设置。搜索Profinet转CanOpen网关的默认IP地址(确保电脑与网关处于同一网络段内,否则无法完成下载操作)。
下载成功后,软件左下角将显示成功提示信息。通过配置软件完成从属设备参数的设置后,进入PLC监控界面,对伺服器进行控制。
通过Profinet转Canopen网关技术,成功建立了西门子SIMATIC S7-1200 PLC与磁轨道之间的稳定通信连接。该技术的应用不仅有效解决了不同通信协议间的数据交换问题,而且还提高了系统的集成度和控制效率。最终,本研究为工业自动化领域中异构网络通信提供了新的解决方案,并为相关技术的进一步研究与发展奠定了基础。