各位大佬,我是新手,我想求教一下一个三菱FX3U plc加装两个FX2N-16EX输入扩展模块后,GX Works2监控发现不了新增加输入扩展模块的输入点工作状态,是不是还需要在GX Works2设置扩展模块参数,如果需要设置扩展模块参数,那怎样设置呢,最好给个设置的梯形图。
各位大佬,我是新手,我想求教一下一个三菱FX3U plc加装两个FX2N-16EX输入扩展模块后,GX Works2监控发现不了新增加输入扩展模块的输入点工作状态,是不是还需要在GX Works2设置扩展模块参数,如果需要设置扩展模块参数,那怎样设置呢,最好给个设置的梯形图。
扩展模块的监控点是不是搞错了,按照图对一下地址
可以参考下面一些细节:
一、硬件相关设置:
1、FX2N-16EX必须紧邻PLC主机安装(左侧优先),两个模块通过扩展电缆串联连接,末端模块需安装终端盖板。
2、地址拨码的设置
每个FX2N-16EX模块底部有二进制地址拨码开关(SW1-SW4):
第一个模块:设置为0000
(默认地址)
第二个模块:设置为0001
(SW4拨到ON)
⚠️ 地址重复会导致通信冲突。
二、GX Works2软件配置步骤
1、添加扩展模块
导航栏 → 右键"PLC Parameter" → 选择"I/O Assignment"
在"Slot"列中:
Slot 1:选择FX2N-16EX
(首个扩展位)
Slot 2:选择FX2N-16EX
(第二扩展位)
地址自动分配为X020-X037
(Slot 1)、X040-X057
(Slot 2)。
2、参数写入与PLC重启
完成配置后:
点击"PLC Parameter" → "End Setup"
通过"Online" → "Write to PLC"写入参数
重启PLC使配置生效。
三、验证是否生效
分别用一槽和二槽模块的地址来作为输入,Y000和Y001作为输出。将输入地址X020 和X040置1,看看是否有相应输出。
| 步骤 | 梯形图指令 | 说明 |
|------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | [X020]---[Y000] | 首个模块X020触发Y000输出 |
| 2 | [X040]---[Y001] | 第二个模块X040触发Y001输出 |
若仍无法监控,检查PLC固件版本是否支持FX2N扩展模块(FX3U需V3.10以上固件)
使用选型软件得到的输入输出分配:
那你再程序里只需要监控这些XY点即可啊
LD X20 // 读取扩展模块1的第1个输入点 OUT Y0 // 当X20为ON时,输出Y0 LD X35 // 读取扩展模块2的第6个输入点 AND X22 // 与扩展模块1的第3个输入点相与 OUT Y1 // 当X35和X22同时为ON时,输出Y1