首页 台达(DEL. 正文

回复

恒风压控制应用

台达(DELTA)变频器 浏览:40 回复:0 收藏

qila  2025-08-11 15:25

PID恒风压控制原理

1.原理说明:

增加风压差传感器,实时测量脉冲入口风压传感器模拟量信号,将信号传递给变频器,变频器采用PID控制方式,实现恒风压控制,方案既保障除尘效果同时实现节能目的。分别在每台激光切割设备的除尘管道口增加电动执行器,分别与设备的运行信号联动,如:当设备运行工作时,电动执行器打开风口,主管道风压由此产生变化,变频器采集到变化的信号控制变频器降低频率保持恒风压运行。

2.工况说明:

2.1 当脉冲滤芯通畅时,管道风压正常,随着激光切割机的关闭,风门关闭,管道风压绝对值增大,风压传感器反馈给变频器后,适当降低转速,使得管道风压恒定。

2.2 当脉冲滤芯开始堵塞时,管道风压绝对值会比正常值有所降低,风压传感器反馈给变频器后,适当提高转速,使得管道风压恒定,此时会比脉冲不堵塞时转速提高,能量消耗增大。随着激光切割机的关闭,风门关闭,管道风压绝对值增大,风压传感器反馈给变频器后,适当降低转速,使得管道风压恒定。同样风压受控。

2.3 当脉冲滤芯严重堵塞时,管道风压会比正常绝对值大幅降低,风压传感器反馈给变频器后,变频转速会提高到设定的最高转速(45HZ),此时风压可能依然低于正常风压绝对值,除尘效果下降,能量消耗增大。即使随着激光切割机的关闭,风门关闭,管道风压绝对值增大,也达不到风压要求,风压不受控,这种情况下同改造前一样。

3.当关闭设备风阀后风压测试结果(某滤芯工况下):

风阀全开时脉冲入口风压差-2410Pa,

关闭一台激光风阀后,脉冲入口风压差-2510Pa,

关闭两台激光风阀后,脉冲入口风压差-2570Pa.


我知道了