请教各位大神,我做的设备经常出现变频器控制的电机一启动,光电开关就不好使了,输出端没有负极输出,电机停机就正常,光电是M18的金属外壳的,DC24V NPN的,设备测试时是接了地线的,对这种情况没作用,只有把光电支架换成塑料的才能解决问题,但想不明白为什么,难道是电机漏电?但几乎做的每台设备都有这种情况,有时候设备在客户现场没做地线,也会引发带漏保的断路器跳闸,不太可能是变频器的原因,因为变频器也没接地线。
经验只让我想到电机漏电的问题,如果是电机漏电,那这种三相电机绝缘质量也太差了,如果不是电机漏电,那什么原因会导致这两种情况出现