手里有一个AB700S的变频器,个头挺大的好像是90KW的,现在硬件应该没问题,我想试一下,接的5.5KW的小电机,点运行好用,合适没办法给频率, 具体参数应该怎么改呢 求助一下
手里有一个AB700S的变频器,个头挺大的好像是90KW的,现在硬件应该没问题,我想试一下,接的5.5KW的小电机,点运行好用,合适没办法给频率, 具体参数应该怎么改呢 求助一下
没有 高人指点一下吗 求帮助啊 刚接触
设定下频率给定源,
p545
Spd Ref A Sel
回复内容:
对: yjh0706 设定下频率给定源,p545Spd Ref A Sel 内容的回复!
您好,我看了说明书 545并不是频率给定源的选择啊
回复内容:
对: 兔斯基的龙 回复内容:对: yjh0706 设定下频率给定源,p5... 内容的回复!
我是依据PF753给你说的,你可以看下Spd Ref A Sel是那个参数,大同小异
回复内容:
对: yjh0706 回复内容:对: 兔斯基的龙 回复内容:对: yjh07... 内容的回复!
您好,找不到这样的参数设置, 要通过预设速度并且把编码器参数去掉这样电机能转起来,要想早运行中调整频率该怎么办
回复内容:
对: 兔斯基的龙 回复内容:对: yjh0706 回复内容:对: 兔斯基... 内容的回复!
你把速度给定设置为电位器,就可以运行中调速了,编码器只是速度反馈的一种方式,如果你不用则变频器可以设置为估算值。
回复内容:
对: yjh0706 回复内容:对: 兔斯基的龙 回复内容:对: yjh07... 内容的回复!
通过端子接电位器 调整频率吗? 三线控制是要在0位还是1位 是不是还要端口定义啊
回复内容:
对: 兔斯基的龙 回复内容:对: yjh0706 回复内容:对: 兔斯基... 内容的回复!
看看变频器说明书后面的框图,应该是速度控制-基准值里面的东西,从前向后走通了,你也就掌握了,我手里没说明书,只能这样了
回复内容:
对: yjh0706 回复内容:对: 兔斯基的龙 回复内容:对: yjh07... 内容的回复!
好的 谢谢您了 我再仔细看看 ,有问题再请教您
回复内容:
对: 兔斯基的龙 回复内容:对: yjh0706 回复内容:对: 兔斯... 内容的回复!
您好,我试着用面板控制调频,但是没办法实现,现在想用端子控制,可是将参数改成829改成7运行之后有一个绿灯就变黄灯闪了,好像哪里还不太对劲,还应该改什么参数啊,看了说明书也没找到。。
黄灯闪烁,说明存在起动限制变频器不能被启动哦。请安装下表来检查一下参数:
POWERFLEX 700S
参数号 参 数 描 述 备注
1 Motor NP Volts 根据电机铭 牌数据输入
2 Motor NP FLA
3 Motor NP Hertz
4 Motor NP RPM
5 Motor NP Power
7 Motor Poles
6 Mtr NP Pwr Units 速度极值设置
29 Jog Speed 1
30 Min Spd Ref Lim
31 Max Spd Ref Lim
75 Rev Speed Limit
76 Fwd Speed Limit
27 Speed Ref A Sel 速度源
168 Normal Stop Mode 停车方式
222 Mtr Fdbk Pri Sel 编码器设置 开环或闭环切换
232 Encoder0 PPR
485 Motor Ctrl Mode 控制模式 FOC或V/F控制切换
825~830 Digital In1 Sel~ In6 Sel 根据实际 设计选择
845 Digital Out1 Sel
850 Digital Out2 Sel
855 Digital Out3 Sel
336 Motor OL Facter 电机过载系数
32 Accel Time 1 加减速时间
33 Decel Time 1
34 S Curve Time
128 Regen Power Lim 能量回馈
402 PWM Frequency 2kHz或4kHz
86 spd Reg Droop Droop
89 spd Err Filt BW 速度误差虑波
125 Torque Pos Limit 转矩限制极值
126 Torque Neg Limit
414 Brake/Bus Cnfg 母线电压管理
650 DPI In DataType 通讯数据链结
651~658 Data in A1~D2
659 DPI Out DataType
660~667 Data out A1~D2
81 Spd Reg P Gain PID 参数
82 Spd Reg I Gain
84 spdReg AntiBckup
补充说明,829参数是数字输入量5选择,此时TB2接线应该是接在15号端子
你起码要先把面板控制改成端子控制或者是外部信号控制,在面板控制的设置下,你再怎么输入也是没有用的
回复内容:
对: 江湖走走--原创军团 黄灯闪烁,说明存在起动限制变频器不能被启动哦。请安装下... 内容的回复!
您好,您给我的这些参数都要改吗?通过哪种方式控制都行,面板或者端子,只要能转起来调频就行,麻烦你再指点指点
AB PF700S面板启动
1.修改参数153的第08位,由“0”两线制改为“1”三线制(3WireControl),
2.将外部线路接入变频器数字量输入端子对应的参数(从825-829参数,将其修改为“0 Not Used”,不能是Start或Run),即可实现面板控制启停。
通过HIM面板给定频率: