一个三相380V转三相220V的变压器,假如在2侧接三相220V的电源,那么1侧可以变出三相380V吗?我们有台设备出口墨西哥,那边的电压就是三相220V的,所以问了这么一个问题。
一个三相380V转三相220V的变压器,假如在2侧接三相220V的电源,那么1侧可以变出三相380V吗?我们有台设备出口墨西哥,那边的电压就是三相220V的,所以问了这么一个问题。
不能,,,,不能这样搞的
升压变压器的原理
"一个三相380V转三相220V的变压器,假如在2侧接三相220V的电源,那么1侧可以变出三相380V吗?可以!(频率不变) "
升压变压器,当然可以了
引用李纯绪 的回复内容:变压器设计时,在初级加1-5%的匝数,……
1、变压器设计时,在初级加1-5%的匝数;
2、变压器设计时,也可以在次级加1-5%的匝数;
3、变压器设计时,在初级加1-5%的匝数,一般是便于调压;
4、变压器设计时,在次级加1-5%的匝数,也一样可以调压;
5、我认为调压一般在高压侧,不一定是初级,因为高压侧电流小,接触电阻压降小一些;
三相220V的电压矢量如何?
怎能保证功率因数时刻相等?
三相并接同一路220V不行吧?
1、电机学原理有一条,就是电机、变压器是可逆的;
2、电动机可以发电运行,发电机可以电动运行;
3、变压器的一、二次是可以任意定义的,那个都可以做一次:
4、但是出厂的电机、变压器,运行方式是确定的,而且有相关运行方式的辅助设备,要反向运行时要注意相关设备的处理;
我们有台设备出口墨西哥,那边的电压就是三相220V的
定做,价格和普通差不多,反过来用,不合适。