pdengong  2016-08-12 09:11

在pro软件中如何设置或修改自定义键?

A:JX-300XP或ECS-100 DCS提供24个自定义键可以实现快捷的画面翻页操作以及设备操作。我们可以在PRO软件“系统组态”软件的“自定义键组态”中对其进行设置或修改。自定义键的语句类型包括按键(KEY)、翻页(PAGE)和位号赋值(TAG)3种,各语句格式设置和要求详见说明书。“自定义键组态”修改可以在线进行,组态修改完成后需进行编译,编译正确后发布至各操作站即可。

 

DCS供电维护时,需注意哪些问题?

A:DCS(JX-300XP或ECS-100)的供电维护主要包括系统输入交流供电(220V,含市电和UPS)和系统电源输出直流供电(5V、24V)的检测和维护。

其中220V交流供电应满足如下要求:

外观:指示灯正常,无破损,端子接触良好,无凝露,无明显腐蚀,无明显积尘。

电压:220VAC±10%;频率:50Hz±5%;波型失真率:小于5%;

直流供电应满足如下要求:

电压:(5.2~5.4)VDC;(21.6~26.4)VDC;纹波系数≤1%

因此在进行DCS供电维护时,应注意检测系统供电质量是否满足上述要求;并进行除尘、端子紧固、冗余切换测试、UPS掉电测试等必要维护。