如果你是把有问题的那个AI点的变量名,改到备用点上,不用停机就可以下装,没什么影响的.
累积需要组态一下参数的,你不选择,是在上位机累积的吧?
不用停机:
如果是2.50SP5以上版本软件。直接把对应变量修改了就行了。如果是用系统自带的累积模块的话,是不会在你更换通道后清零的。但是如果坐程序的人把通道状态点作为了清零的一个标志,那么就肯定被清零了。
更老的版本,就不知道了。。就用过2.50SP5以后的版本了
一般组态信息改了都应重新编译和下载,否则上位机与下位机的组态会冲突。
在线下载很危险的,工业生产中是不允许的
中控的JX-300XP系列主控卡支持在线下载,下载过程中不停止用户组态程序,下载完成后,实现旧组态到新组态的无扰动切换。
新版本的软件2.65,添加了从控制卡回读模拟量信息(报警限位等),下载完成后,用户不用再次设定限位值。
是可以在线下载的,2.5SP4或2.65,把备用变量改成原变量名,设置好量程,报警,趋势。。。
向老前辈学习;