最近学习浙大中控DCS遇到几点疑惑,请高手释疑,多谢多谢?????????????????????????????
有一个电动机修要按下启动按钮开一段时间数分钟后自动停,在编程里用一个延时模块,怎样能操作员在监控画面修改电机运行时间。
??????? 再次感谢
最近学习浙大中控DCS遇到几点疑惑,请高手释疑,多谢多谢?????????????????????????????
有一个电动机修要按下启动按钮开一段时间数分钟后自动停,在编程里用一个延时模块,怎样能操作员在监控画面修改电机运行时间。
??????? 再次感谢
浙大中控DCS我能、没用过,据我对西门子wincc的经验,可给你提出以下思路,
在编程里时 给延时模块的时间参数用变量代替,在监控画面里,在给该变量赋值。
?这个软件不可以的。
PT引脚加一个变量,引该变量到流程图上,但记得变量要乘以一千,因为单位是毫秒。
但如果该电机需要安全保护,故障情况判断的话不建议仅仅用TP,中控有自己的电机模块,功能很全,是一个成熟的模块。有需要的话请和我联系。
我觉得可以这样:在画面上加入一个新变量A,用于操作工输入时间..显示单位为秒,数据源设置为:A/1000(跟七楼思路差不多),在梯形图中加入一个延时模块TON,TON的PT值为A,单位为毫秒.当电机反馈为1后,TON使能,经过A秒后,输出线圈为1.假设变量为Q,Q=1,将Q的常闭触点,串入电机启动回路,将常开触点串入停止回路.
我所用的JX-300X 延时模块 不能起到这个作用。。。。。只有定时器模块 ;如图所示:
我所用的JX-300X 延时模块 不能起到这个作用。。。。。只有定时器模块 ;如图所示: