官方网页说明:

面板与S7-1500 (V2.9) / S7-1200 (V4.5) 及更高版本固件PLC的通信


本来按照设置,PLC用的V4.6固件版本,触摸屏是V17,连接机制设置好了,触摸屏时间也设置好了,通讯正常,直到昨天——由于过电流,上级塑壳断路器跳闸,变频器突然断电。


当时检查出其中某个变频器问题后,把它上方单独的空开断了,因为快下班,所以今天才给变频器换了个线,其他什么都没动,但是触摸屏和PLC通讯不上了。重新下载程序后,仍然通讯不上,降低固件版本,下载进去,重新上电,仍然没用。


反复更改,降低触摸屏和PLC版本后,可以通讯,再重新升级到最新固件版本,也能正常通讯了。


我知道了