1200与三台施耐德变频器485通讯程序代写,酬谢
自己看视频学习了两天,还是通讯不上,请平台上的大神帮忙在原程序上修改
1200与三台施耐德变频器485通讯程序代写,酬谢
自己看视频学习了两天,还是通讯不上,请平台上的大神帮忙在原程序上修改
把变频器通讯地址发出来,还有串口参数设置。需要知道你通讯处理哪些寄存器。
1、硬件接线首先没有错误。将PLC的RDA与变频器的485+端子相连,PLC的RDB与变频器的485-端子相连。同样,将PLC的SDA与变频器的485+端子相连,PLC的SDB与变频器的485-端子相连。
2、通讯参数设置在PLC和变频器上设置相同的通讯参数,包括站号、波特率、数据位、停止位和校验位。这些参数通常可以在PLC的软件中可以通过变频器的操作面板或设置软件进行设置。
3、要看变频器寄存器地址,不同变频器可能不一样。
4、编程控制:在PLC中编写控制程序,以便通过RS-485通讯接口发送控制指令给变频器。这通常涉及到使用PLC的RS串行通信指令进行编程。
5、测试和调试:完成接线和编程后,进行测试和调试,确保PLC能够成功地通过485通讯接口控制变频器。
相关案例:
https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/124242478?spm=1001.2014.3001.5502
modbus 轮询读
谢谢楼主分享
学习
你的源程序在哪里呢?不然怎么写?
1:确定变频器的品牌
2:确定变频器有485功能 ,并且支持MODBUS RTU协议
3:设定变频器的通讯地址等参数
4:检查接线的正确性
5:先用串口工具进行测试一下
如果以上都没问题 ,那就是程序的问题了,分布排查问题,希望对你有帮助
你先把变频说明书读了,该设的设了。再整个MODSCAN,就是串口模拟器。看用模拟器能不能给变频发指令。
这样排除程序的问题,再用MODSIM连你PLC 这样可以试出来程序有没有问题。
思路就是先确保通讯有效。再说程序的事。
变频器通常有些模式需要设置。出厂默认一般都是硬线
自己录制的1200实现modbusRTU主站视频教程,仅供参考:
西门子S7-1200实现Modbus RTU串口通信主站视频教程:
西门子S7-1200做Modbus RTU串口通信主站、Modbus Slave调试助手做Modbus RTU串口通信从站,视频详细讲解了西门子S7-1200系列PLC之Modbus RTU指令库调用,详细讲解了指令各个参数。程序使用Modbus之02、0F、03、10功能码对Modbus RTU串口通信从站的数字量输入、数字量输出、保持寄存器实现了读写操作。
https://www.ixigua.com/7274063234578317865?utm_source=xiguastudio