我公司一设备上用的是AB kinetix 6000 伺服驱动系统, AXIS Module 是2094-BM01 ,SERVO Motor 是MPL-B 320 PSJ 24 AA, 使用的是High Resolution Feedback 编码器,在运行中经常出现Feedback Fault, Feedback noise错误,我们检查了所有的接地系统都OK,但就是不能消除故障,不知哪位肯帮我解决问题,非常感激.
我公司一设备上用的是AB kinetix 6000 伺服驱动系统, AXIS Module 是2094-BM01 ,SERVO Motor 是MPL-B 320 PSJ 24 AA, 使用的是High Resolution Feedback 编码器,在运行中经常出现Feedback Fault, Feedback noise错误,我们检查了所有的接地系统都OK,但就是不能消除故障,不知哪位肯帮我解决问题,非常感激.
E64?再好好查查
有条件换换电缆试试
E07?E30?
加我建的那个群吧
有可能帮你找出问题
那位老师能告诉我E20报警是什么信息。txzhao@163.com谢谢!
这种情况有几种可能: 1. 可能是编码器的反馈电缆不好. 2, 编码器接口连接不靠, 3. 伺服电机损坏.
根据我们的实际维修经验,伺服电机故障的可能性要大些.可以联系我们检修一下.
电话: 4006-120-890 陈先生
我有AB kinetix 6000 二手伺服驱动器, 2094 2098 都有可以进去看看
这个很好啊。。非常感谢感谢。
干扰或是设备故障,更换电缆,做好接地
学习一下,感谢楼主!!!!