问题:客户一直购买的欧姆龙NJ501-1400,一直使用,没有遇到问题,今天购买一套新的最新的,版本1.46,出现程序无法下载现象,测试了各种方法都不行。
解决办法:拔掉NJ501-1400上面的entherCAT线缆后,客户正常下载和初始化程序;然后继续排查,ECT网线后面串联十几台台达伺服,其中有两台伺服,改插IN口的插到了OUT口,该插OUT口的插到了IN口,导致了PLC程序无法下载。
问题:客户一直购买的欧姆龙NJ501-1400,一直使用,没有遇到问题,今天购买一套新的最新的,版本1.46,出现程序无法下载现象,测试了各种方法都不行。
解决办法:拔掉NJ501-1400上面的entherCAT线缆后,客户正常下载和初始化程序;然后继续排查,ECT网线后面串联十几台台达伺服,其中有两台伺服,改插IN口的插到了OUT口,该插OUT口的插到了IN口,导致了PLC程序无法下载。