我这里有一个三菱A1SHcpu的PLC,原来的触摸屏坏了,想换另一个品牌的触摸屏,需要PLC本体的DB25通讯口定义图,看看通讯线需要怎么接,问问大佬有没有相关的资料
我这里有一个三菱A1SHcpu的PLC,原来的触摸屏坏了,想换另一个品牌的触摸屏,需要PLC本体的DB25通讯口定义图,看看通讯线需要怎么接,问问大佬有没有相关的资料
一、三菱A1SHCPU是A系列PLC的高速CPU单元,其本体DB25通讯口(RS422标准)引脚定义如下:
1、通信协议支持
RS422模式:使用差分信号(引脚2/3/20/21),抗干扰强,适用于长距离通信(≤1200米)15。
RS232模式(需适配器):仅使用单端信号(引脚2/3/7),距离短(≤15米)36。
2、典型接线场景
连接编程电缆:
RS422转USB:SD(2)→ TXD+,RD(3)→ RXD+,SG(7)→ GND,ER(20)→ TXD-,RR(21)→ RXD- 。
3、连接触摸屏(如昆仑通态):
需启用RS422模式,并设置触摸屏参数:波特率 9600,数据位 7,停止位 1,偶校验 。
二、可以考虑 将 DB25转以太网口,再接 触摸屏,可以参考下面的网站:
https://blog.csdn.net/u010015075/article/details/106687743/
感谢大佬!!!
一般触摸屏手册有plc连线图 参数设定等等