紧急求助MCGS直接读取ACS510故障信息
MCGS 可以通过通讯直接读取ACS510故障信息代码吗?怎么实现?
紧急求助MCGS直接读取ACS510故障信息
MCGS 可以通过通讯直接读取ACS510故障信息代码吗?怎么实现?
1.ACS510变频器控制参数设置:
P144页
9802=1 MODBUS 通讯选择
P61页
5302=1 站号
5303=9.6kbit/s 波特率
5304=1 校验方式为8N2
5305为0 控制类型 传动简装版
1001=10 由MODBUS控制变频器启停 启停通过现场总线Ext1选择 P149页
1102=0 由MODBUS控制变频器给定速度(0-20000对应0-50Hz) P150页
1103=8 … 输入给定1
电机参数设置P51页
P162页 控制字在P165页
2.控制变频器起停. a.初始化,即向Modbus寄存器40001中写入1142(16进制数为476)并延时100毫秒;二进制为010001110110
b.停止电机,即向Modbus寄存器40001中写入1143(16进制数为477);
c.启动电机,即向Modbus寄存器40001中写入1151(16进制数为47F)
例:通讯初始化:发出【02 06 00 00 04 76 CRC校验码】,延时100毫秒;2 b9 L5 h E)
启动电机:发出【02 06 00 00 04 7F CRC校验码】
停止电机:发出【02 06 00 00 04 77 CRC校验码】
3.用Modbus修改给定频率的方法0 ~:
主机向通讯给定1(Modbus寄存器40002)中写入设定的频率数值(范围=0~+20000(换算到0~1105给定1最大),或-20000~0(换算到1105给定1最大~0));
例如:若1105=50.00Hz;发出【01 06 00 01 27 10 CRC校验码】表示修改频率为25.00Hz。
4.用Modbus修改加速时间的方法
向Modbus寄存器42202中写入设定的加速时间数值由参数的分辨率和范围决定;
例:发出【01 06 08 99 02 58 CRC校验码】表示修改加速时间为60.0S。
附:
功能01:读线圈状态:
发送:01 01 00 20 00 03(站号 功能 开始 个数)
响应:01 01 01 06(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …)
功能02:读离散功能输入状态:
发送:01 02 00 20 00 03(站号 功能 开始 个数)
响应:01 02 01 05(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …)
功能03:读多个保持寄存器:
发送:01 03 00 65 00 03(站号 功能 开始 个数)
响应:01 03 06 02 EE 00 FA 00 00(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …)
功能04:读多个输入寄存器:
发送:01 04 00 00 00 02(站号 功能 开始 个数)
响应:01 04 04 00 01 01 F1(站号 功能 字节数 字节1 字节2 …)
功能06:写单个保持寄存器:
发送:01 06 08 99 02 58(站号 功能 寄存器号 数值)
响应:01 06 08 99 02 58(站号 功能 寄存器号 数值)
功能10:写多个保持寄存器:
发送:01 10 08 99 00 02 02 01 f4(站号 功能 开始 个数 字节数 字节1 字节2 …)
响应:01 10 08 99 00 02(站号 功能 开始 个数)
以上调试程序对ABB 其它交流变频器都同样适用,
————————————————
查手册吧,没有现成的东西给你捡
直接读取故障代码寄存器地址
引用 "JSdanzi" 的回复,发表在1楼
内容: 1.ACS510变频器控制参数设置:P144页9802=1 MODBUS 通讯选择P61页5302=1 站号5303=9.6kbit/s 波特率5304=1 校验方式为8N25305为0 控制类型 传...
实现方法:
确定通讯协议:首先,你需要确定ACS510和MCGS都支持的通讯协议。这可以通过查阅两者的技术手册或官方文档来完成。
配置ACS510:在ACS510的设置中,启用远程通讯并设置正确的通讯参数。这通常涉及到进入变频器的设置菜单,选择通讯参数,并输入适当的值(如波特率、数据位、停止位等)。
配置MCGS:在MCGS中,创建一个新的设备或驱动程序,并选择与ACS510兼容的通讯协议。然后,配置该设备的通讯参数,使其与ACS510的设置相匹配。
编写脚本或程序:使用MCGS的脚本或编程功能,编写代码来读取ACS510的故障信息。这通常涉及到发送特定的命令或请求到ACS510,并解析其响应以获取故障信息。
测试和调试:在配置完成后,进行测试以确保MCGS能够正确读取ACS510的故障信息。你可能需要调整一些参数或修复一些错误,直到系统正常工作。
使用MCGS(Monitor and Control Generated System)通过通信直接读取ABB ACS510变频器的故障信息代码是可行的。通常,这可以通过Modbus RTU或Modbus TCP/IP协议实现,因为ACS510支持这些通信协议。以下是具体实现步骤:
1. 确认设备和接口
确保你的ACS510变频器和MCGS系统都支持Modbus协议,并确认通信接口(RS485、以太网等)。
2. 配置ACS510变频器
在ACS510中配置Modbus通信参数,包括波特率、数据位、停止位、奇偶校验等。具体步骤如下:
1. 进入变频器的参数设置菜单。
2. 找到通信设置部分,配置相关参数。
3. 配置MCGS系统
在MCGS中配置通信参数和变量,具体步骤如下:
配置Modbus通信参数
1. 打开MCGS软件,新建一个工程或打开已有工程。
2. 在设备管理中添加一个新的Modbus设备。
3. 设置通信参数(如波特率、数据位、停止位、奇偶校验)与变频器保持一致。
添加Modbus变量
1. 在MCGS工程中,添加需要读取的Modbus寄存器。
2. ACS510的故障信息寄存器地址可以从其手册中查找。通常故障信息代码存储在特定的寄存器中,例如03号寄存器。
4. 配置MCGS画面
在MCGS画面中添加显示故障信息的控件,并将其绑定到对应的Modbus寄存器。
5. 测试通信
完成上述配置后,运行MCGS工程,检查与ACS510的通信是否正常,并确认能够读取到正确的故障信息代码。
示例步骤(具体操作可能因MCGS版本不同而有差异)
1. 添加Modbus设备
• 在MCGS的“设备管理”中,选择“添加设备”,选择“Modbus RTU”或“Modbus TCP”。
• 设置设备名称、设备地址、通信参数等。
2. 配置通信参数
• 设置波特率、数据位、停止位和校验位,确保与ACS510的通信参数匹配。
• 设置Modbus从站地址(通常为ACS510的通信地址)。
3. 添加变量
• 在“变量管理”中,添加新变量。
• 选择变量类型为“Modbus”,选择相应的寄存器类型(例如Holding Register)。
• 设置寄存器地址(根据ACS510的手册,可能是03号寄存器)。
4. 设计显示画面
• 在MCGS画面编辑器中,添加显示控件(如数值显示、文本显示等)。
• 绑定刚才创建的变量,使其显示变频器的故障代码。
实现示例
假设故障信息存储在寄存器地址40003:
1. MCGS设备配置:
• 设备名称:ACS510
• 通信类型:Modbus RTU
• 波特率:9600
• 数据位:8
• 停止位:1
• 校验:无
• 从站地址:1
2. 添加变量:
• 变量名称:FaultCode
• 变量类型:Modbus
• 寄存器类型:Holding Register
• 寄存器地址:40003
3. 显示画面:
• 在画面上添加数值显示控件,绑定到变量FaultCode。
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2024龙年加油!龙年棒棒!
谢谢楼主,学习学习。
为甚么用屏直接屏读 可以直接PLC读
之前调过ACS880
数据输入 p52参数
第一个字是状态字 修改不了
第二个字你可以自己随便自定义 转速 /电流/故障代码
另外不知道你变频器是怎么控制的,端子控制还是报文
如果是端子控制,你程序里还需要做硬件组态,然后把字读回来
直接读取modbus的40401地址
感谢分享原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐
谢谢楼主分享原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐 原创推荐
读031-039报警和故障字