【求助】ABB变频器ACH580故障

低压变频器 浏览:16 回复:0 收藏

王二  2025-08-21 14:22

设备型号ACH580-01-246A-4

1、设备整流模块炸了,正负母排接到igbt模块的位置处有放电现象,IGBT没有损坏

2、更换了整流模块和IGBT不带电机运行三相输出正常,带个小电机在启动键按下报3220(直流欠压)。我用万用表在启动时测试了直流电压确实跌落了到报警值了。

3、现在对这个问题没有头绪