低压熔断器和低压开关(含断路器)在电路中的先后顺序是怎么规定的?一般理解当隔离作用时,熔断器在空气开关前。但是在机床配电箱里,一般又是空气开关后再接熔断器。这个要怎么确定?
低压熔断器和低压开关(含断路器)在电路中的先后顺序是怎么规定的?一般理解当隔离作用时,熔断器在空气开关前。但是在机床配电箱里,一般又是空气开关后再接熔断器。这个要怎么确定?
断路器(开关)通常不与熔断器组合使用。
负荷开关与熔断器组合使用时,熔断器安装在负荷开关负荷侧的居多。其优点是当熔断器熔断时,可以方便地(断开负荷开关后)停电更换新的熔断器,处理故障的过程比较安全和简便。实际运行中,负荷开关本体发生短路故障的几率很常小
负荷开关与熔断器组合使用,熔断器安装在负荷开关电源侧时,其优点是在遇到负荷开关开断超出其分断能力的电流时,熔断器可以切断负荷开关短路故障,免于对供电系统造成恶劣影响。况且,现在广泛使用的限流型熔断器还能故障电流的数值,避免负荷开关分断能力不足造成短路发生。其缺点是更换熔断器时比较困难和麻烦。
实际运行中,负荷开关本体发生短路故障的几率很常小,大多采用熔断器安装在负荷开关负荷侧的方式。现在,熔断器安装在负荷开关电源侧的方式的已经很少见了。
家庭电路中,闸刀开关(a)应放在最前端,用于隔离电源,确保电路和设备维修的安全。其次是熔断器(b),用于过载和短路保护。接着是漏电保护器(d),用于保护人身安全及漏电引起的火灾。最后是低压断路器(c),用于控制和保护用电终端。
谢谢!
低压配电装置和电器控制箱中,已经很少采用熔断器做短路保护,除非有特殊要求。
低压配电装置或电器控制箱采用熔断器时,一定是放在开关后面,维修操作要断开电源开关,不论什么形式的熔断器,也不能带电操作。
低压熔断器和低压开关的先后顺序没有严格统一规定,需根据具体情况确定。当强调隔离电源,便于安全检修时,熔断器可在开关前。而机床配电箱中,空气开关后接熔断器,是因空气开关先分断电路,便于检修,熔断器再提供短路和过载保护,且能在故障时快速切断电流,保护设备和线路。
想再请教李老师一个问题,热继电器的动断触点图形符号到底是
哪个?对于第一个经常用的那个图形符号,我在国标GB4728上找不到。还有,它的字母符号是FR还是KH?依据出处是GB20939还是别的国标?这个是怎么规定的?
电气制图基本遵循二个标准:图形符号标准4728和文字符号标准7159
图形符号由符号要素和限定符号组成。比如热继电器符号要素是开关,热效应是限定符号,组合就是电路图中那个形式。7159规定文字符号是FR
断路器起到保护作用
得看实际情况分析。