A2伺服电子齿轮比不能保存
台达
浏览:118
回复:2
收藏
陈阳
2024-08-22 10:27
台达A2-400W驱动器电子齿轮比Canopen模式设置P1-44,P1-45后,重新上电恢复为1.其他模式都正常记忆,请教如何解决,谢谢
回复
陈阳
1 #
2024-08-22 15:12
P3-12 设置成0100,解决