三菱PLC与台达VFD-L变频器通讯(RS485)
对象: ① 三菱PLC:FX1N + FX1N-485-BD ② 台达VFD-L变频器(或三川SE系列变频器,内部参数一样,可能是仿台达的,价格比台达的便宜) 两者之间通过电话线连接,变频器的RS-485接口和电话机的接口一样,只是三菱的通讯板FX1N-485-BD的接线要麻烦一点,要把发送和接收的端子正极和正极,负极和负极连起来,变成两根线接至变频器。 详细内容[url=http://www.lanyangauto.com/bbs/detail.asp?id=91]http://www.lanyangauto.com/bbs/detail.asp?id=91[/url]
2006-12-31 11:44
三菱PLC与三菱变频器通讯更加简单,可以和三菱变频器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列通讯 两者之间通过网线连接(网线的RJ45插头和变频器的PU插座接),使用两对导线连接,即将变频器的SDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDA接,变频器的SDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDB接,变频器的RDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDA接,变频器的RDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDB接,变频器的SG与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SG接。 本文作者:上海岚洋自动化系统有限公司 张建国 13916946579 代理品牌: 英国欧陆(SSD)直流调速器系列; 日本安川变频器、伺服; 日本三菱变频器、可编程、人机界面、伺服; 日本Pro-face人机界面;韩国TOP触摸屏; 德国西门子直流调速器、变频器、人机界面、可编程; 上海南洋Z4系列直流电机; 西门子、施耐德软起动器;
2006-12-31 11:45
三菱PLC程序下载[url=http://www.lanyangauto.com/bbs/detail.asp?id=91]http://www.lanyangauto.com/bbs/detail.asp?id=91[/url]
2006-12-31 13:18
2006-12-31 13:20
2006-12-31 13:22
2007-01-05 09:47
也可以加我QQ376409626
2007-01-05 09:55
ding!
2007-01-08 12:03
三菱PLC与三菱变频器通讯实例:http://www.lanyangauto.com/bbs/detail.asp?id=71
2007-12-04 14:23
我觉得上面的程序没有读的功能,因为D202里面的控制代码为06非03 个人愚见,请张工和楼下各位朋友斧正!
2009-05-26 16:55
看过了,学习学习,最好有相关的解释,对三菱不是太了解
2010-09-28 23:13
本人认为inc指令用脉冲执行,要好些。
2011-12-22 14:48
M2写频率肯定错误。地址都错误了
2011-12-22 14:49
M2写频率错误,地址是H2001而非H2000
2019-04-25 19:35
谢谢分享!
2019-04-30 22:06
谢谢,帮顶!