首页 电工电气 正文

回复

如何测量户外高压油浸变压器绕组绝缘?

电工电气 浏览:11 回复:0 收藏

wananjushi  2025-07-21 09:22

1、要测量户外变压器绝缘,首先要做的第一步是:将变压器进线跟出线的断路器及隔离开关断开。

2、确认断开后在开关上挂标示牌(有人工作,禁止合闸)。

3、用高压验电器及低压验电笔对变压器高压侧跟低压侧进行验电。

4、确认无电,使用高压放电棒对变压器高压及低压绕组进行放电1分钟。

5、确认变压器绕组出线套管已无电压,,将高压侧跟低压侧套管的外接电缆拆除。

6、用导线将低压侧绕组4接线柱短接后再接外壳以及2500V兆欧表的E端。

7、用导线将高压侧3接线柱短接后再接2500V兆欧表的L端。

8、检查接线没问题,开始摇动2500V兆欧表摇柄。

9、以每分120转速度摇一分钟左右,待指针稳定,读数。

10、断开L端接线,继续摇动2500V兆欧表,慢慢停下来。

11、用放电棒对高压绕组进行放电。

12、放电完毕,将高压侧3接线柱短接后再接外壳以及1000V兆欧表的E端。

13、用导线将低压侧绕组4接线柱短接后再接1000V兆欧表的L端。

14、检查接线没问题,开始摇动1000V兆欧表摇柄。

15、以每分120转速度摇一分钟左右,待指针稳定,读数。

16、断开L端接线,继续摇动1000V兆欧表,慢慢停下来。

17、用放电棒对低压绕组进行放电。

18、绝缘测试完毕。拆除测试线。

19、将原来套管外接线复位。



我知道了