首页 BPO服务外包 正文

回复

关于封闭母线槽的监控

BPO服务外包 浏览:15 回复:0 收藏

wananjushi  2025-06-13 11:45

前几天修风力发电风机塔筒里封闭母线槽,发现封闭母线槽连接器和上下两段铝排连接端子严重烧坏。如下图:

经分析,由于接触不良导致。决定更换上下两铝排和其中间连接器,为保证接触良好,往铝排和连接器之间涂导电膏。这样处理后,运行非常良好。

微信图片_20250611090938.jpg