(本人小白)向各位请教下这个双层的端子排怎么区分接线呢,上层有接的0v、零线,下层有接的24v、火线。这个(0v、24v、火线零线)接线位置是任意接吗,还是上下要区分正负,我看上面没有标记
(本人小白)向各位请教下这个双层的端子排怎么区分接线呢,上层有接的0v、零线,下层有接的24v、火线。这个(0v、24v、火线零线)接线位置是任意接吗,还是上下要区分正负,我看上面没有标记
这个接线太扯淡了,一旦接错后果严重
这还要什么规定吗?接线方便就行了。
上层是二根线吧?24V和N,下层粽色是相线。
接线就看线号吧!
那些用胶布绕到一块儿的是一根线。
"请叫我王老湿" 的回复,发表在1楼
对内容: 【这个接线太扯淡了,一旦接错后果严重】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
这种接线正常,受空间限制呗。
其实就是个电源端子,交流220V和直流24V。有线号和颜色区分,而且有短接连接,不容易出毛病。
高低压留间隔,交直流分开,正负极分色
这种端子质量不行,还容易生锈。
"请叫我王老湿" 的回复,发表在1楼
对内容: 【这个接线太扯淡了,一旦接错后果严重】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
这个是在环境中真实使用的,我也不太理解这个接线,不知道算不算对的,想跟着学习一下接线
"李纯绪" 的回复,发表在2楼
对内容: 【这还要什么规定吗?接线方便就行了。上层是二根线吧?24V和N,下层粽色是相线。接线就看线号吧!那些用胶布绕到一块儿的是一根线。...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
上层是两种线,N和0V,24V和L在下层。端子没有任何标记,所以我不太清楚这个会不会存在接反的情况。比如我把上层和下层的线对调一下,这个会有问题吗
"研讨会宣传员_3259" 的回复,发表在4楼
对内容: 【高低压留间隔,交直流分开,正负极分色】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
这个有上下层的区别吗,上层接负,下层就得接正。还是说正负可以接在一层
"科节智能" 的回复,发表在5楼
对内容: 【这种端子质量不行,还容易生锈。】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
可能主要是省钱吧
"大坝谁修哈" 的回复,发表在7楼
对内容: 【"李纯绪" 的回复,发表在2楼 对内容: 【这还要什么规定吗?接线方便就行了。上层是二根线吧?24V和N,下层粽色是相线。接线就看线号吧!那些用胶布绕到一块儿的是一根线。...】进行回复...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
这种接线没毛病,有线号,能清楚区别。
端子一边是短路的,就是为了接线方便,如果是4根线,它们分别是L、N、24V、0。接线时看线号就行了。
"李纯绪" 的回复,发表在10楼
对内容: 【"大坝谁修哈" 的回复,发表在7楼 对内容: 【"李纯绪" 的回复,发表在2楼 对内容: 【这还要什么规定吗?接线方便就行了。上层是二根线吧?24V和N,下层粽色是相线。接...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
如果L、N、24V、0接在同一排,这样会出问题吗
"大坝谁修哈" 的回复,发表在11楼
对内容: 【"李纯绪" 的回复,发表在10楼 对内容: 【"大坝谁修哈" 的回复,发表在7楼 对内容: 【"李纯绪" 的回复,发表在2楼 对内容: 【这还要什么规定吗?接...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
有不同吗?端子排做二层为了少占地方。另外,这四根线正好是交流、直流电源,这样布置应该是正确的。
这种如果不确定通断就需要先用万用表测量一下通路
你得看仔细了,有一种端子式继电器也长这个样子,乍一看是端子排,实际上人家是继电器。
这是端子排啊,都用短接片了,应该是设备接线端子不够吧