10kv变压器可否改接用在6kv系统上
landy
2005-10-14 07:00
我有10kv 变压器。电源系统是6.3kv的。不知能否改接变压器10kv的线圈Y型为三角型用在6KV系统上。
-
2005-10-22 18:20
有那么干的吗?供电部门愿意吗?他们会给你验收吗?安全规程允许吗?????!!!!
-
2005-10-22 20:46
可以啊
-
2005-10-22 20:51
高压侧不变底压侧改成三角形接法。哈哈 没零线了
-
2005-10-22 21:41
看什么变压器呢
-
2005-10-22 21:41
看什么变压器呢
-
2005-10-25 06:31
我在网上看过资料上有介绍过。但没真见过。变压器是S7的。
-
2005-10-25 23:22
大部头的东西应该多几个人讨论讨论
问那个变压器的生产厂家,自己没有万分把握最好不要整
不是小东西啊
-
2005-10-26 11:41
你就一句话说10KV变6.3KV接法,谁敢回答你是牛人!变压器从参数到接线国家标准手册都一堆,现场验收、参与人员都有严格要求,你这样问有人敢回答你“是”或“否”都是绝对牛人,变压器连接要考虑电网电压等级、后端负载规划、容量等很多问题,我是不敢说一句话了!
-
2005-10-26 16:14
顶,楼上说的有意思
-
2005-10-28 13:06
我发了个有关电力变压器运行的帖子,请楼主先了解了解!
-
2005-11-01 17:16
[i][color=#FF0000]问题是电管所同意吗?[/color][/i]
-
2005-11-06 07:27
-
2005-11-06 07:31
谢谢供电局方面没问题。功率约使用一半。只要技术上可行就行了。如绝缘等。变压器是yy型的。准备在变压器厂弄一牌了。
-
2005-11-06 07:52
技术上没问题.大才小用.如果三相设备是三相220的话最合适不过了.调分接头.得到220V相电压.说一下负载的情况.还有很多要注意的问题.
-
2005-11-06 08:36
下面引用由大家是朋友在 2005-11-6 7:52:00 发表的内容:
技术上没问题.大才小用.如果三相设备是三相220的话最合适不过了.调分接头.得到220V相电压.说一下负载的情况…
--------------------------------------------------------------------------------------------
你如果是应用三相220v可以,不然你得不到三相380v